本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
CPVC电力管漏水如何处理 我们知道CPVC电力管可以根据漏水情况采用换管、贴片粘合、玻璃钢法、等方式处理 ,所以今天我们河南电力管就给大家简单介绍一下,CPVC电力管漏水怎么处理 1.如果管道因大面积损坏需要更换,整条管道需要更换 被更换,那么我们可以选择使用双承口(活接管件)连接的方式来更换管道。 因为这种方法在施工时要注意穿孔管端的倒角形成斜面,所以原管段和更换管的穿孔管端标有穿孔长度线。 2。 贴片粘接法稍微简单一些,而贴片粘接法主要与管道穿透和接头泄漏的情况有关。 选择一根长度在15-20cm左右的同口径管道,纵向切割,并按照粘接接头的程序将套管内表面和待修补管道表面打毛,然后将漏水区域覆盖在漏水处。 胶水。 3。 玻璃钢的方法比以上两种方法难度大。 它是用环氧树脂和固化剂配制树脂溶液,然后将树脂溶液浸入玻璃纤维布中,然后将其均匀缠绕在管道或接头处的
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
假如由于工程需要,排水系统部分管道采用PP-R热水管,其主管采用U-PVC管,试请问PP-R热水管与U-PVC主管连接处怎样处理较好;另外,假如主管采用铸铁管,而其它管道采用U-PVC管,其连接处又怎样处理最好!
手头上有一活,是一个小区的给水总布,市政直供管DN300、变频增压管DN200,由于受地下室顶板覆土限制(只有1米左右),两条管道平行敷设,但遇有交叉位置,DN300管登高后避让DN200管,。这样一来,DN300管埋深就只有0.4-0.5米左右了,又是在车行道下,不能满足规范最小埋深0.7米的要求了,请问该如何处理比较妥当。等着交差啊!!!谢谢!!
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
土木币不够,只好发布讨论了。我们现在做了眼镜厂的喷漆废气处理,使用光催化处理,这个是没问题。但是在处理前,很多漆会粘在管壁,厚厚的一层,喷漆量大的,半个月就很厚了,还有门阀都被黏住,无法调节,我想怎么解决管道上油漆的日常清理,比如用哪种管道(方的还是圆的,)什么材质,管道内壁要不要涂抹黄油,以及管道拆卸清理的问题,急求,拜托了
首先,仔细查找渗漏位置,如果确定仅是管口部位,则将周边的基面凿开,使用雷邦仕管口灌浆料或堵漏王进行填充加固。一桶管口灌浆料大概能做8cm-12cm直径的管口2个,而使用堵漏王能做8cm直径的管口一个。然后再围着管道渗水点周围做一个半径为20cm的基面区域,对基面进行处理,使基面达到干净、平整、坚固,充分湿润基面后涂刷柔韧型防水浆料。注意,单次涂刷不要太厚,不能超过1mm,多次涂刷时要等上一次的涂刷基本干固(刚好不粘手),总厚度不能超过2mm。最后,专门针对管道口做闭水试验检查。在管道周围围成一个密封区域,尽可能提高试水高度,不得低于20cm,从楼下观察管道是否有水渗出,如果没有,则管道渗水处理成功。当然,如果是出现多处渗漏,或是难以确定漏水的位置,建议把整个卫生间的瓷砖打掉,做好管口锚固后重新进行全面的防水处理。
一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,叫洁净管道。这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。此外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 以上介绍的净化处理方案需要根据具体情况确定。 目前洁净管道技术上发展已经比较成熟的是全室净化、局部净化以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 在满足洁净管道工程要求的条件下,应尽量选用局部净化方式。局部净化采用局部净化设备,在一般空调环境中实现。由于局部净化设备一般均由专业工厂生产,设备质量高,又可加快现场施工速度,在改建工程中可以优先考虑这种方案。 当只用局部净化方式不能满足工艺要求时,可采用局部净化与全室净化相结合的净化方式作为设计方案。 当上述净化方式均不能满足工艺要求时,才选用全室净化的净化方式作为设计方案。由于这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特
洁净管道是把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。此外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 净化处理方案需要根据具体情况确定。由于这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特别是洁净度级
水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
废气处理设备系统中管道的布置关系到整个系统的整体布局,合理设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥控制系统的作用,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。下面跟恒峰蓝小编一起来看看废气处理设备管道布置原则有哪些。(1)布置管道时应对所有管线通盘考虑,统一布置,尽量少占有用空间,力求简单、紧凑、平整、美观,而且安装、操作和检修要方便。(2)划分系统时,要考虑排送气体的性质。可以把几个排气罩集中成一个系统进行排放。但是如果污染物混合后可能引起燃烧或爆炸,则不能合并成一个系统。或者不同温度和湿度的含尘气体,混合后可能引起管内结露时也不能合成一个系统。对于只含有热量、蒸气、无爆炸危险的有害物的气体可合并为一个系统。(3)管道布置力求顺直、减少阻力。一般圆形风道强度大、耗用材料少,但占用空问大。矩形风道管件占用空间小、易布置。为利用建筑空间,也可制成其他形状。管道敷设应尽量明装,不宜明装时采用暗装。(4)管道应尽量集中成列,平行敷设,并尽量沿墙或柱子敷设,管径大的和保温管应设在靠墙侧。管道与梁、柱、墙、设备及管道
u-pvc活套管管道架空安装,常因接头处理不好而漏水,甚至打开,尤其在处理酸性废水时必须用到upvc管道。工程实际中有有卡子固定的,但这么作便失去了使用活套管的意义。请高手指点
请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
采暖管道穿过伸缩缝处理?
目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~