关于土方开挖工程量计算
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
土方开挖工程质量控制要点1
土方开挖工程质量控制要点11.土方开挖质量控制要点(1)预控1)在土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水系统。2)了解土方运输车的行走路线及弃土场,熟悉采用的开挖方法和开挖顺序,以及与之相配合的地下水控制措施,做到心中有数。3)督促并监督土方施工单位做好施工材料准备及技术措施准备。(2)施工过程管理1)在基坑边缘堆置的土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,应距基坑上部边缘不少于2m,弃土堆置高度超过1.5m,并且不能超过设计荷载值;在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大,软土地区应禁止在基坑边堆置弃土。2)施工中机具停放的位置应平稳,大、中型施工机具距坑边距离应根据设备重量、基坑支撑情况、土质情况等,经计算确定。对机械行走的上下坡道应加固,在基坑顶部周边应设有安全维护栏杆和必要的安全标志,严禁从基坑顶乱扔物体、工具入基坑内。3)在开挖过程中,应随时做好坑内明排水,并经常检查降水是否正常,水位是否达到设计要求,是否引起周围建筑物下沉变形或基底隆起等事故。如在恶劣的季节开挖,应采取相应的技
市政排水工程沟槽土方开挖
1. 测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。 2. 开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。 3.采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。 4. 采用放坡开挖,基底宽度为管径加上工作宽度和临时排水沟的宽度。放坡的坡度采用1:1,排水沟的截面尺寸为200mm×300mm,沿着临时排水沟每隔20m设置600mm×600mm×800mm的集水井,采用潜水泵把集水井的水抽出沟
恋湖家园五期工程土方开挖施工方案
工程包括5-1号楼、5-2号楼、商场及车库楼工程。总建筑面积为30776.47m2,其中住宅建筑面积约为23046m2,商场建筑面积约为3594m2,住宅地下室建筑面积约为1065.47m2,地下汽车库建筑面积约为2711m2。 5-1号楼及5-2号楼结构形式为框架剪力墙结构,地下一层,地上22层,一梯八户塔式住宅楼,建筑总高度为71.0m(室外地坪至主体屋面面层)。商场部分为地下一层、地上二层,地下一层即地下停车库。 本工程结构采用框架剪力墙结构,基础采用机械钻孔灌注桩+筏板基础。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-14 09:50 编辑 ]