工作笔记——预应力管桩试桩要不要灌芯
如果是承压破坏性试桩,还是建议灌芯,因为灌芯可大大改善桩头受力性能,避免桩头压碎。 如果承压荷载比较小,100吨左右,是可以不用灌的,经济。 如果是抗拔桩,按图集和规范要求灌芯。 附灌芯长度: 1、江苏省预应力管桩省标图集苏G03-2012,P50~53,灌芯长度:承压、抗拔桩均取5D和2.0m的较大值;微膨胀混凝土,强度等级宜与承台相同,且不应低于C40。 2、江苏省预应力竹节桩图集苏G19-2012,P34、P35,灌芯长度:承压、抗拔桩均取5D和2.0m的较大值;不低于C40微膨胀混凝土,并于承台或基础梁一起浇筑。 3、国标预应力管桩图集10G409,P41,灌芯长度:承压桩取3D和1.5m的较大值;抗拔桩取计算长度和3.5m的较大值;混凝土强度等级同承台或基础梁。 4、预应力混凝土管桩技术规程(江苏省)DGJ32-TJ109-2010 第3.4.1条,灌芯长度:承压桩取5D和2.0m的较大值;抗拔桩取8D和3.5m的较大值,不低于C40微膨胀混凝土。