先张法预应力管桩施工心得
营口市***小区工程 三角洲冲击平原,地表土为冻土,打桩前地表回填约500厚山皮石。桩长10~14m,送桩7m。管桩设计PHC-AB400(95)。1、试桩时可以调低液压表值,这样试桩桩长就长,为以后调整数值提供方便;2、试桩前应先看地质报告,根据剖面图初步确定桩长;3、试桩的位置应尽量沿着楼号长边分布,这样能准确确定桩长,以防断层的出现。(如本工程**楼持力层呈阶梯行分布,而试桩时沿着短边分布,导致长桩大量进场,很多桩压不倒设计标高)4、试桩长度是从地表开始算,工程桩桩长应减去送桩深度;5、送桩时要考虑送桩器够不够长,能否送到指定标高;6、送桩时应考虑到抱桩长度,即大约有3m的长度是无法送的。7、集水坑、电梯井部位桩顶标高比正常桩位要低,应提前看图纸,减少以后截桩工程量;8、送桩时前期可以只使用主缸送,这样能加快速度,终压时要使用主、副缸同时压,速度比较慢;9、沉桩路线沿着长边行驶方便施工;10、需选择3根工程桩做静载试验是否有根据??(即有3根工程桩和试桩一样,露出地表)。
管桩施工中静压压不下,怎么办?
碰到一个问题;桩长40米左右,配桩3节。图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。施工招标是按照静压管桩。静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.试桩后设计建议最后一节桩锤击。代价认为更换费用过高。附:1.6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1就压不下了,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。 2.Z56号孔附近试桩,桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。附近行政楼也出现类似情况,6小时后压时,承载力降低。 根据上述情况,设计要求继续试桩,对比判断。我想问一下 1锤击和静压的差价 2差价是否小于静压后截桩接桩的费用 3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?
管桩施工出现异常,各方如何协调?
碰到一个问题;桩长40米左右,配桩3节。图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。施工招标是按照静压管桩。静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.试桩后设计建议最后一节桩锤击。代价认为更换费用过高。附:勘察资料:6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1的底部还有1米多就无法进入,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。 2.Z56号孔附近试桩,桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。附近行政楼也出现类似情况,6小时后压时,承载力降低。 根据上述情况,设计要求继续试桩,对比判断。我想问一下 1锤击和静压的差价 2差价是否小于静压后截桩接桩的费用 3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?4.勘察是否应该修改报告。4是否提早做静荷载试验?