CFB锅炉风机变频调速系统变频与工频互相自动切换问题.
最近在CFB炉一次风机(2500KW)准备新上一套变频调速系统代替原来的风机挡挡板节流节能.为了提高可靠性,想采用工/变频自动切换系统,在故障时能自动转到工频运行,工频运行时也能自动转到变频运行,中间炉内压力允许有一定波动,但不能造成MFT动作停炉.国内制造的有些变频器好像专门考虑这方面的需要,可较轻松实现.但进口的变频器没有专门考虑这方面的问题,但国产的高压大功率变频器的可靠性和稳定性没有多大把握.现在请教各位同仁,谁有这方面的经验,特别是如何解决风机挡板开关时间长,炉子压力波动大,防止MFT联锁跳炉的问题?工切换的程序?切换延时?非常感谢.
风机变频节能改造案例研究分析
一、森兰变频恒压供风系统节能原理 1、恒压供风变频调速系统原理 说明:图中风机是输出环节,转速由变频器控制,实现变风量恒压控制。变频器接受PID调节器的信号对风机进行速度控制,控制器综合给定信号与反馈信号后,经PID调节,向变频器输出运转频率指令。压力传感器监测风口压力,并将其转换为控制其可接受的模拟信号,进行调节。 2、系统工作原理 变频调速恒压供风控制终极通过调节风机转速实现的,风机是供风的执行单元。通过调速能实现风压恒定是由风机特性决定的,风机特性见下图所示。图中,横坐标为风机风量Q,纵坐标为压力P。EA为恒压线,n1、n2……nn是不同转速下的风量—压力特性。可见,在转速n1下,假如控制阀门的开度使风量从QA减少到QB,压力将沿n1曲线到达B点,很显然减少风量的同时进步了压力。假如转速由n1到n2,风量将QA减少到QC,而压力不变,由此可见,在一定范围,可以保持风压恒定的条件下,可以通过改变转速来调节风量,并且不改变风压。这种特性表明,调节风机转速,改变出风压力,改变风量,使压力稳定在恒压线上,就可以完成恒压供风。