关于油气两用锅炉的说明书问题。
我原来没有接触过锅炉这块,由于工作需要,问大家几个问题。我们这里的锅炉房准备进两台锅炉进来,我这几天在跑市政天然气公司。对方让我填个表:其中有个数据要填:就是每台锅炉最大用气量(m3/h)和额定用气压力(kpa)是多少。但是我要来的锅炉说明书上是这样写的:型号CZI-1000GS(燃气型);锅炉种类:多管式贯流锅炉;最高压力1.0Mpa;额定蒸发量1,183(kg/h),实际蒸发量1000(kg/h);燃气消费量:天然气77.0m3N/h,LPG:25.90m3N/h,59.1kg/h。我想问的是:我那个表格式不是这样填写:最大用气量77.0m3/h(但说明书上的77.0m3N/h是什么意思),额定用气压力是不是就应该填1.0mpa,还有个问题是LPG是指什么意思。我们总部说是两台1吨的油气两用锅炉(这个1吨是不是就是指实际蒸发量1000kg/h)。我们这个锅炉是日本进口的。谢谢!
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
锅炉房吸音材料用什么好?
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
求助:关于真空锅炉的问题!!!!
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教