关于高压真空负荷开关的一个初级问题?
我是新手,问了大家不要笑话。1.10KV高压真空负荷开关,这里指不带保险的真空负荷开关,一定是不能用来断开短路电流的,对吗?2.如果以上说法是正确的话,那么负荷开关技术参数中的“额定短路关合电流”主要指的是什么?3.因为不能用来断开短路电流,高压真空负荷开关不能用来做进线开关,对吗?如果是对的,可环网柜厂家方案里有高压负荷开关用来做进线开关这样的方案,那这样的方案能采用吗或者说这样的方案主要用在什么地方?4.带保险的真空负荷开关技术参数中的“额定短转移电流”主要指的是什么?5.现在市场上带保险的高压真空负荷开关安装的保险在故障的情况下都是可以一起断开的吗?
采用真空短路器做进线开关的高压环网柜系统
日前做安徽蚌埠一个小区项目,合计总负荷7657KVA。当地供电局明确要求馈线柜800KVA以上的高压系统不得采用负荷开关+熔断器,要求采用真空短路器。为节省费用,于是我采用了高压环网系统,做8*630KVA,分四个低压变配电房。这样规避了800KVA及以上要求做真空短路器开关的要求。但是电力部门同时又要求10KV进线采用真空短路器,不可用负荷开关。最后形成这样一个方案:采用XGN68环网柜,进线开关采用真空短路器ZN100/630A,馈线柜采用负荷开关+熔断器。中间采用隔离柜+母分柜,开关和进线开关一样的短路器开关。高压运行一用一备。进线、隔离、母份柜采用继电保护,馈线柜依靠熔断器保护。 以前我做要么是全是采用真空断路器,做继电保护,或者采用环网负荷柜HXGN的,这种两相混合的系统第一次喷到,和厂家及供电局的人聊起来,似户这种模式日后将会取代负荷开关环网柜。不知道大家有没有这种感觉和看法。