关于高压真空断路器检修方法
对于定期检修的高压真空断路器,共有以下几方面内容: 需半年检修1次的有: 1)对高压真空断路器的传动机构的外观进行检查、清灰,上润滑油脂;拧紧松动的紧固件;对传动机构的检查是保证断路器可靠分合的保证;对断路器清灰,使其清洁,保证安全运行;涂润滑油脂,使机构灵活自如,减少磨擦、磨损。 2)检查合闸线圈铁心是否卡滞,合闸功是否满足要求,掣子过死点情况(死点过大会造成分闸困难,过小则易脱落)。 3)销子情况:片状销子是否磨损过薄;柱状销子是否弯曲或有脱落可能。 4)缓冲器:油压式缓冲器是否渗漏油、油量少或失去作用;弹簧缓冲器是否起作用。 5)跳闸铁芯活动是否自如。 6)绝缘构件是否有可视缺陷,如有缺陷,应使用2500V摇表测其绝缘情况确定是否更换并作记录。 7)用双臂电桥测量合闸后开关的直流电阻(应不大于40µΩ),并作记录,如大于µΩ,应更换灭弧室。 8)检查灭弧室有无破裂、