《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1
PDG格式看起来很不方便,现在我将此书转换成PDF办了,需要的请下载。
求助...........
VS1高压断路器,储能电机回路需不需要加储能按钮,如果加,按钮配什么颜色,需不需要自锁按钮,另外储能指示灯配什么颜色,有规定吗?
本人刚刚入行真空断路器这一块,但对图纸一点也看不懂,特在这里求助啊 希望大神们讲的越细越好。
有谁能给我一份施耐德 MT25H2 MIC6.0P/4P+COM 低压真空断路二次控制保护原理图?万分万分感谢!!!
图纸简介: ZN85真空断路器二次原理图,控制电源为直流220V。摘自厂家样本。 投稿网友: acs550 上传时间: 2013-12-10
图纸简介: CW1断路器,MT16N2/3P 1600A抽出式,TGW45-2000/3,DW15-630/3 380V,DW15-1000/3 AC380V,GFW1-2000M/3P等常用智能断路器电气原理图 投稿网友: lbh871211 上传时
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
一。请问监视回路。主要用来监视什么。是断路器分合闸控制回路完整性吗 ? 为什么要串52Y上的一对闭点呢?(52y:防跳继电器 )二。请问防跳功能是如何启动的。(a/1,a/2 为断路器辅助开关的节点)谢谢大家。
图纸简介: 能对户外断路器就地、通过互联网远程操作控制 投稿网友: a60235356 上传时间: 2013-10-17 图纸省份:
图纸简介: 智能断路器组装双电源转换电气原理图。用智能断路器和双电源控制器组成、用智能断路器和继电器组成、用2台智能断路器当进线柜和1台智能断路器当联络柜以及继电器组成、三例标准成套产品双电源装置4套方案。 投稿网友: wlmq654213 上传时间:
在图中,闪光母线和控制母线的正母线连接,这样结是否可以呢?
高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
先引用大鼻山的一段话:举例说明。某项目消防负荷600KW,其中平时兼用的为300KW;重要而非消防(如营业照明等)的负荷为500KW,也接在应急母线上。发电机为600KW。假如重要负荷断路器未装失压脱扣,那么突然停电时,应急母线上总负荷为300+500=800KW,大于600KW,因此,发电机无法自启动。因而,必须事先自动切除一部分重要负荷;但是此时断路器已经无电源,靠分励脱扣肯定无法完成任务;只有增设失压脱扣,使得一停市电,重要负荷立即脱扣;这样,停电后,应急母线上只带300KW的负荷,600KW发电机启动就无问题了。 要注意的是,失压脱扣后,恢复供电时,必须手动使断路器复位(当然,分励也是如此)。 另外,假设市电正常,突然有火灾发生,那么就要分励脱扣非消防电源(失压此时显然派不上用场了)。 因此,失压一般仅仅用在我所举例的那种情况;而分励却应用更广泛。 最后用一句话总结就是:当需要脱扣时,断路器若有动作电源,就可选分励;若无动作电源,就选失压脱扣。 以上为大鼻山的原话,其中很多地方小弟不是很理解,请教各位。
各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。