户外高压开关柜升级改造
电网开关柜是管理配电网供电线路的主要电气设备,主要分为户内柜和户外柜两种安装方式。 本文主要介绍户外开关柜的升级改造,户外开关柜一般遵循高可靠、免维护、小型智能化及环保的原则,能适应各种恶劣的气候环境,结构紧凑,占地面积小。 现阶段我国户外开关柜升级改造如何实现?把开关柜做到更小型化、更高可靠、以及无SF6的真空智能开关柜;能够充分利用设备,延长开关柜的使用寿命周期。对旧设备的改造需要解决的主要技术问题。 (1)优化了箱体结构。 (2)解决现场PT电压互感器取电,解决了大功率长时间连续供电的问题。 (3)解决电压采集。 (4)解决电流采集问题。 (5)解决智能终端装置在施工安装困难的问题。 (6)解决电操驱动电路安装问题:我们在电动操作机构上有了创新的技术突破
GW4-126户外高压隔离开关
GW4-126型隔离开关是供高压线路在无载荷情况下,进行切换线路以及对被检修的电器设备进行电气隔离的三极户外高压电器,该型隔离开关为双柱式水平放置分合结构,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC-129(1984)标准要求。 特点1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小,从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接,因此接地回路的接地可靠性大大的增强。3、主导电外露部分均采用紫铜镀银的表面处理工艺,镀银处理,表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。4、改进轴与孔配合方式:铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合,解决了在户外长期使用出现的锈死现象。外露标准件采用不锈钢;金属件采用热镀锌处理,开关的耐腐蚀能力更强。
35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5
35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。 ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。 ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用
户外高压隔离开关安装和运行中应注意的几个问题
户外高压隔离开关是变电所中运用较多的设备,因其没有消弧装置,所以不能正常地开断负荷电流,只起到电源明显断开的作用,或能切断小电流,如空载变压器等。在变电所的安装和运行中,因其结构比较简单,维护比较容易,往往只注重于其它高压设备(如断路器)的安装、检修和维护,而忽视了对户外高压隔离开关,为了确保隔离开关的正常运行,对于户外隔离开关在安装和运行中应注意以下几个问题: (1) 在安装调整的操作过程中,不要用力过大,否则会产生机构内齿轮吻合不当,造成三相不同期,这样会延长找到最佳配合点的时间。 (2) 在安装调整触点的过程中,调整不仔细可能出现动静触头接触不当,插入深度不够,触头未全部接触,出现发热现象。所以在安装调整中要注意检查触头的接触情况。 (3) 在运行中由于接地刀的连杆长,操作时相对主刀闸要费力些,所以要注意同期调整。同时要给动静触头涂固体润滑剂,减少摩擦,防止有卡涩的现象,使其合分不产生困难。 (4) 触头上的油脂在长期运行中易粘上尘土、砂粒,磨损触面,使触面接触不好,易发出电弧、过热现象。所以在维修工作时对触头部位应注意