精华汇总
高压断路器整定值
更多
低压断路器整定
低压断路器的整定
断路器整定电流
高压断路器
高压断路器好
高压断路器开关
高压断路器的作用
高压真空断路器
智能高压断路器
高压油断路器
户内高压断路器
高压户外断路器
高压交流断路器
真空高压断路器
高压智能断路器
交流高压断路器
35kv高压断路器
高压断路器型号
10kv高压断路器
高压少油断路器
高压断路器的种类
高压柜断路器
110kv高压断路器
高压断路器操作
高压断路器图片
#
高压断路器整定值
#
300
高压断路器整定值专题,为您提供高压断路器整定值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器整定值相关的专业交流讨论,更多高压断路器整定值相关内容请访问
土木在线论坛
!
新手读图_关于万能断路器整定值
断路器过载电流的整定值
断路器和热继的过载电流如何整定? Ir=In 还是 Ir=1.1In ? 查阅了一些资料,给出的答案为 Ir=1.1In , 为什么 ? 整定到负载的额定电流不更合适吗! 求大神详解~
断路器的整定值是由用户确定么??
以B型瞬时过电流断路器为例,在确定断路器的整定值的时候,整定值是一个确定值(比如4In)还是一个范围(如3In~5In),如果是一个确定值,在安装现场能现场调整么?
低压断路器长延时整定值,求解
设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢![ 本帖最后由 heliosjia 于 2011-4-25 15:05 编辑 ]
【请教】低压断路器长延时整定值,求解
在供电配电版问了一次,无人回答,来此问问,求指点!设计院出的低压系统图上此值的设定均为断路器额定电流的0.8倍,请问为什么要这样设?依据是什么?求高人解答,谢谢!
户外交流真空断路器的整定值怎么调
请教ZW32-12/T 型户外交流真空断路器的整定值怎么调,开关内有十个微型开关,500KVA的变压器断,额定电28A过流42A时间4S速断100A,不知道微型开关怎么调
1250KVA变压器出线总断路器整定值?
如题,单独一个变压器,现在这个额定2000A的万能断路器,长延时是2000A,480S;短路短延时是:12KA(6.66倍变压器额定电流,6倍In),0.2S;瞬断是:20KA(11.11倍变压器额定电流,10倍In)。不知道合适不?谢谢指导。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-23 17:14 编辑 ]
关于电缆载流量和断路器整定值的问题请教?
比如一台用电设备的额定电流为60A,交联电缆YJV-0.6/1.0kV 3*16+PE16的载流量在空气中敷设为96A,比如我向远处这台用电设备供电,在桥架内敷设过去,那电缆载流量96A应该乘以0.75的系数为72A,这个载流量应该大于这个用电设备的额定电流,电缆选择正确!那么我在选择开关保护的时候,开关的整定值是要小于96A还是要小于乘以系数后的72A啊(PS,开关整定值要大于用电设备额定电流,小于电缆载流量),有前辈讲小于96A,有的讲小于乘以系数后的72A,那种正确??
框架断路器的整定值问题?请大神帮忙
这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?如何确定这个断路器长延时设定为0.7还是1.0?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神
小区10kV线路的断路器整定值如何计算?
:( 甲方要我提供整定值的数据,包括:1.总进线断路器;2.馈电断路器;3.变压器保护断路器。以上3种断路器的保护脱扣整定值。我采用的是综合继电保护,不知道如何来计算这些整定值和校验。有哪位高手可以指点??
点击加载更多
APP内打开