高压开关柜断路器误合闸会怎么样?
何为高压开关柜断路器误合闸? 未经操作自动合闸,合闸指示灯亮,电流有指示,即为误合闸。 发现误合闸时,应立即拉开误合闸的断路器,同时汇报调度。若拉开后再“误合”,应断开开关合闸电源,拉开开关,联系调度和有关部门。 是什么原因造成的?相应的解决手段? 1、 直流两点接地使合闸控制回路接地 检查直流系统是否接地 2、 元件某种故障原因,使开关合闸控制回路接通 更换故障元件 3、 由于合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,直流系统发生瞬间脉冲时,引起断路器误合闸 更换合闸线圈 4、 弹簧操作机构,储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,锁扣自动解除造成断路器自行合闸 调整机械机构,使之灵活好用 赫兹曼电力致力于为绿色电力提供优质的产品和服务,成为动态配电网时代的领跑者!了解更多赫兹曼电力产品,您可以访问