如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?
目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
现有一台DW15-2500型万能断路器,其热保护(热继电器)定值为5安,变比2500/5(其铁芯是开口型)。当一次电流为1000安时二次电流应为2安(计算),但实际值(实测)却增大到6安,且三相二次电流平衡。请问各位老师其原因有那些?
本人刚涉及电气设计请问各位高手1\什么是分励电流?2\DW15断路器中的分励线圈起什么作用?也就是什么是分励线圈?3\还有分励辅助是什么意思?恳请各位帮忙解答,谢谢
什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下
JBT8590-2006DW15系列万能断路器
塑壳断路器用手操怎么做互锁?有电操是不是把常闭串在合闸回路上阿?
请问NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,壳架电流250A,额定电流为200A那请教其中H,3各为什么意思?多谢了!别的品牌的塑壳断路器有没有一个统一的编号标准,请高人指点!:kiss:
我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
请问对该零件有无什么具体的试验要求?材料要求?另外,有没有具体的标准?试验标准?电性能?阻燃?谢谢,希望大家踊跃讨论.发表意见.
我现在要买一个低压万能断路器,CW1-2000/4 2000A的,现在供应说差个参数。叫什么电分?我确实还没遇到过。。谁知道这款断路器电分是多少啊。。。急。谢谢
LZ菜鸟 刚毕业 很多东西不懂 我想问电气配电箱系统图中如何判定是微型断路器还是塑壳的?