精华汇总
真空开关管
更多
户外真空开关
负荷真空开关
35kv真空开关
永磁真空开关
低压真空开关
智能真空开关
煤矿真空开关
zw32真空开关
防爆真空开关
sog真空开关
矿用真空开关
真空开关真空度
10kv户外真空开关
真空开关工作原理
10kv高压真空开关
真空开关电气符号
高压真空开关柜
户外高压真空开关
真空开关额定电流
真空断路开关
真空高压开关
开关
真空断路
真空玻璃
真空浇注
真空软管
真空喷头
#
真空开关管
#
300
真空开关管专题,为您提供真空开关管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与真空开关管相关的专业交流讨论,更多真空开关管相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于真空开关保修的问题
现在很多厂家关于真空开关都有个额定短路电流开断次数,比如现在有一个开关,在安装使用后一年半内,其总使用次数还未到额定短路电流开断次数。而在检修做高压预试时,发现绝缘出现问题。(绝对是正常使用,未有短路、接地情况) 这个时候,要求厂家保修的依据是什么: 1、厂家说保修时间已过,已超过一年 2、既然有个保修时间的规定,为什么还来个额定开断次数??如果未达到次数,开关绝缘损坏,谁应负责。大家用的真空开关是如何保修的?说说看
关于10KV真空开关的问题请教
1)开关辅助接点本身的时间误差是多少?2)那些指标需要在线监测,就是说离线试验无法检测但又比较重要的指标 先谢谢大虾们了!
10KV柱上真空开关定值
10KV柱上真空开关定值一般都是由调度出,但我们这里却要我们自己出,为了这个头都大了,还搞不定,请大虾们帮出个主意,要如何计算?
户外10KV真空开关及机构的问题
户外10KV真空开关及机构的问题想请教版主及各位同行一个问题:现在户外10KV开关选用哪个厂家什么型号开关好一些,配什么操作机构?我单位的户外10KV开关经常出问题:SF6开关本体及机构问题不断;ZW32真空开关的机构内部经常出现控制和储能回路接触不好,机构卡涩烧分合闸线圈等问题,且由于此类开关检修非常不方便(需把开关放倒开启底盖,拆下机构),给我们的工作带来很大的难度。请各位帮助解答。
真空开关的跳闸回路的一个问题
车间里的400KW同步电机6千伏通断是通过真空开关来控制的,真空开关是采用直流220v控制,跳闸电流是2.5A,在电机的保护回路里,真空开关的跳闸线圈是串联在信号继电器线圈里的,信号继电器线圈型号好象是DX-11型,它的线圈电流只是零点几安,而真空开关跳闸的电流是2.5A,那么信号继电器线圈怎么能承受真空开关跳闸时2.5A的跳闸线圈电流.图纸上是这样画的,请大家指点?????
意外~~EV12真空开关摔了~~~
户内真空开关问题,求大侠指点。
公司高压配电装置为KYN28A-12,其中的10kv电源户内真空开关,运行4年了,现在出现过两次停电后不能自动送电,。打开真空开关面板发现有一个自锁装置导致不能按下合闸,必须把自锁头向上在按合闸方能动作。自锁线圈为110v直流(后面附图),操作电239v直流电源,没有发现有110v直流电源,请教各位大侠 1,这个自锁线圈起什么作用, 2,这个自锁可不可以去掉,(出线的真空开关就没有这个线圈), 3,高压送上后开关不能储能,必须低压送上后才可以,是不是蓄电池已经失效? 谢谢各位给指点下。
空气开关和真空开关有什么区别??
有人说空气开关一般都用在380系统中真空断路器都用在6.6以上系统中是这样吗给我感觉有的额定电流大的低压总断路器也是用真空断路器的啊。
真空开关和真空断路器有区别吗
有一个国外项目中11KV电容器3*100KVAR,需配套 Type of Automatic Switch ,Outdoor pole mounted Vacuum type.请问:这是真空开关还是断路器? Automatic又是什么?国内是什么型号,哪儿生产
KYN61-40.5真空开关的选型问题
各位大虾,我单位35KV配电馈电柜,采用KYN61-40.5的柜子,恳求各大虾指点,选用那一种真空开关比较好,VD4有额定电压40.5KV的型号吗.
点击加载更多
APP内打开