我们这个钢结构工程目前刚开工,现在想请教各位大侠一个问题,钢结构工程超声波探伤,施工方对焊缝要100%检测,那么甲方委托第三方检测机构应该抽检的比例是多少?另外钢板、钢管原材料委托第三方的检测比例是多少,检测项目有哪些,多谢各位指教,最好有相关依据,多谢
KP8040钢结构防火涂料小样试验炉型号KP8040符合标准GB/T9978-1999、GB/T14907-2002 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
我在总包施工单位,有一个钢结构屋顶,面积不到200平米,总重才105吨,结构很简单。明天要做探伤了,但现在抗滑移试验还没做呢,钢结构做完也没怎么剩下可用的钢板,主要问题是做抗滑移试验所用钢板(低合金钢)可以用普通钢板代替吗?普通钢板强度肯定没有合金钢好,抗滑移试验主要是检测钢材表面处理工艺,我想应该可以代换吧。
碳纤维布加固钢结构有效粘结长度的试验研究
论文简介:本研究主要探讨钢结构梁柱补强接头之耐震行为。补强接头的主要方式是采取避免破坏既存建筑物楼板凡不会减低楼层净高度要求卜..在钢梁翼板内侧与箱形柱间焊加劲板增加梁端近十}面之弯矩强度。为证明此补强接头之耐震行为。共进行六组大尺寸之梁柱接头试验。 投稿网友:tianshihuangkan
钢结构工程中q345b钢管应做哪些力学性能试验?谢谢指教
做钢结构预算用什么软件好?
102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM厚是一个判据, 热轧材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18、高强螺栓长度如何计算的?
各位结构佬们,求教个问题啊,现在俺正在做一个大型商场的框架结构,其中有一个长达20米的悬空长廊,估计要做钢结构,这个钢结构是不是由钢结构厂家设计呢?不是由我们设计院提供钢结构图的对吧??初次接触,有点困扰,求助好人!!!
我想请教一个关于钢结构外露柱脚的问题: 1)抗震规范第9.2.16 条中“柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍”; 在第8.2.8条5款中叙述为“考虑轴力影响时柱的塑性受弯承载力”。我的问题是:1)塑性屈服承载力和塑性受弯承载力是否是同一概念,计算公式是否是MP=WP*f? 2)根据表8.2.8的连接系数外露式取1.1,与第9.2.16不一致,并没有单层厂房严格,为何? 3)表8.2.8中的钢材牌号与柱脚选用是否是一一对应的? 4)表8.2.8中的钢材牌号为何没有Q235GJ?2)钢结构外露柱脚的适用范围:是否是不考虑抗震的钢结构厂房(含门刚)可不执行抗震规范第9.2.16条?
钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
在施工中遇到这么一个难题,请各位前辈给予解答: 工业厂房,设计采用钢结构屋面,但在钢结构避雷这一块施工单位和监理单位出现了分歧,为了这个还争吵不休。请问钢结构屋面稟条之间用不用跨接线进行连接?钢结构避雷这一块如何处理。请各位前辈给予解答。谢谢