七氟丙烷设计中防护区开泻压口的必要性
先前看到《消防技术与产品信息》2003年第3期一篇题为《某单位危险品仓库七氟丙烷气体灭火系统设计的几点体会》的文章,我认为其中的防护区压强的计算方法不妥;后又看到第9期也有一篇题为《对七氟丙烷气体消防防护区泄压口计算的商榷》文章对其提出质疑,但我觉得前者还有一些根本性的错误后者没有提到,而且后者有一些观点我认为也值得商榷,故认为有必要对此问题再深入分析计算,希望对大家在具体工程设计中能够起到参考作用。 1 气瓶里七氟丙烷不是以气态储存的 从第3期作者把灭火剂总量W=560ke除以气瓶充装密度P=614.7 kg/m3,得出气瓶内气相容积Vt=0.911m3并直接代人后面的计算公式中可看出,作者误以为七氟丙烷在气瓶里是气态储存的,从而导致计算结果出现严重偏差(这一点第9期作者并未提到)。 由于七氟丙烷在20℃时的蒸气压仅为0.391MPa(绝