有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
知识点:七氟丙烷泡沫产生器
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
七氟丙烷系统中喷头的布置规范中是怎么规定的啊,是按若干个平方米布置一个,还是看喷头之间多少距离啊?那走道中的喷头怎么布置的呢.
我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?
1、外贮压式七氟丙烷灭火系统的七氟丙烷灭火剂输送距离将大大提高,最远输送可达220m,更适合于远距离输送和大空间的防护区; 2、提高七氟丙烷灭火剂容器的充装密度,最大充装密度为1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷灭火剂储瓶容积,减少气体灭火设备投资和设备间面积; 3、输送管路管径相对较小,可减少管道投资; 4、可沿用已有的哈龙1301管网系统和设备间,把1301系统仅更换贮瓶就改造成外贮压式七氟丙烷灭火系统; 5、喷嘴入口压力较高,改善了七氟丙烷灭火剂的雾化效果,缩短了七氟丙烷灭火剂喷放时间,能更加迅速灭火,提高灭火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、
最近手头有一七氟丙烷消防设计项目,系统防火区域有吊顶和底部电缆层,气体管路布置为非均衡系统,请教以下问题:1 气瓶内剩余量一般怎么取?2 管道内剩余量怎么取?3 管道阻力计算怎么做?按照标准规定,可根据管道流量进行计算,但是管道流量是指管道实际流量还是管道设计流量?如果是实际流量,那么管道实际流量怎么确定?4 对于非均衡管网,是只需要计算最不利点喷头的压力还是所有喷头压力都要计算?在本项目中我方只承担设计任务,如有设备厂家对上述情况比较了解,也可与我方联系,联系方式:yanghui5837@163.com,广东省内
七氟丙烷
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 本图纸为供电公司七氟丙烷气体灭火系统管网及自动报警系统图,图纸内容包括:设计说明,五层工作层七氟丙烷气体灭火平面图,主要设备表,气体灭火系统图等。 投稿网友: cjt1888 上传时间: 2014-05-23
图纸简介: 办公楼气体灭火的设置,在票据库,存放纸张的办公室等不适宜设置自动喷水灭火系统的办公室。图纸包含设计说明、平面布置、系统图。 投稿网友: apollo126 上传时间: 2014-07-10
一个四层办公楼,做了自喷系统,一层有个档案室,面积170平米,甲方不让做自喷,请问能做七氟丙烷灭火系统吗,档案室一面全是落地窗,能抗压吗,或者还有什么比较好的灭火方式,还不会污染档案室里面的东西的
七氟丙烷气体灭火系统施工及调试
设备安装图片
个人的学习体会,供同行们参考!
图纸简介: 气体灭火,配电间七氟丙烷自动灭火系统,平面图及系统图 投稿网友: m530068968 上传时间: 2013-08-20 图
图纸简介: 设计范围:本设计包括:电池室、电源室、通信电源/电池室。设计灭火方式:防护区采用全淹没灭火方式,设计成组合分配系统,具有同时保护选择灭火功能。设计原理:本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。图纸内包含:设计说明,平面布置图,管网系统图,管网布置平面布置图,报警系统布置平面布置图,七氟丙烷灭火系统管网系统图,火灾自动报警系统设计说明。 投稿网友:
有哪位专业的大神能给我们详细的说一说S型热气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统各自的优缺点和对比。在网上搜索和查看了部分资料,感觉有点杂不知道哪个是比较确切的,还有就是这两个系统在市场上的应用,哪个前景更好一些?