通过湿式报警阀的检查来分析自动喷水灭火系统的运行状态.
从湿式报警阀处检查自动喷水灭火系统工作状态:1.阀前无压:稳压系统出水关闭;2.阀前压力小于最不利点工作压力:稳压泵不自动运行或停泵压力低;3.阀前压力正常但小于阀后压力:曾超压充水,需阀后泄水测试;4.阀前后压力相等但泄水时警铃处不及时出水:稳压泵停泵压力低;5.水力警铃动作后未启动供水泵:供水泵控制器设于手动状态,或压力开关未直接联锁主泵控制器,或压力开关故障。6.水力警铃动作后短时间内中断或断断续续:稳压泵和供水泵不能自动启动。消防设计、施工技术探讨(新浪)微博:防火技术。欢迎@我!:http://s.weibo.com/weibo/探一个讨&Refer=me_mark[