通过湿式报警阀的检查来分析自动喷水灭火系统的运行状态.
从湿式报警阀处检查自动喷水灭火系统工作状态:1.阀前无压:稳压系统出水关闭;2.阀前压力小于最不利点工作压力:稳压泵不自动运行或停泵压力低;3.阀前压力正常但小于阀后压力:曾超压充水,需阀后泄水测试;4.阀前后压力相等但泄水时警铃处不及时出水:稳压泵停泵压力低;5.水力警铃动作后未启动供水泵:供水泵控制器设于手动状态,或压力开关未直接联锁主泵控制器,或压力开关故障。6.水力警铃动作后短时间内中断或断断续续:稳压泵和供水泵不能自动启动。消防设计、施工技术探讨(新浪)微博:防火技术。欢迎@我!:http://s.weibo.com/weibo/探一个讨&Refer=me_mark[
自动喷水灭火系统的分类
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。