请教:宾馆建筑,甲方要用风冷热泵热回收机组,如何选型
朋友们,8200方的宾馆建筑,项目在江苏。宾馆里面有25%教室,50%宾馆,还有150平方的厨房。还有250平方的食堂,还有其他公共区域。甲方想使用风冷热泵热回收机组,来提供冬夏季空调,和全年的生活热水。我比较纳闷,没有做过这样冷热源形式。有几个问题,请教大家。不知道,这样的方案,是不是节能,实际效果如何?热泵机组,是全热回收好,还是部分热回收好?在夏季,做机组选型时,用热,用冷还有生活热水,之间的比例大概多少?在冬天,机组又制热空调,又制生活热水,是不是效率超级低,要不要做辅助,辅助热源与机组制热空调,生活热水之间的比例怎么样?大家,都经常使用带热回收的风冷热泵吗?
全热回收机组的性能及系统设计
论文简介: 第一章 综合说明 3第二章 施工总体准备和计划 3第1节 施工总体部署 3第2节 施工组织机构及项目班子简介 3第3节 计划目标 3第4节 施工准备工作 3第5节 与建设单位、监理、设计等单位合作关系处理 31、 与建设单位的关系处理 32、 与设计单位的合作关系、处理 3第三章 施工总平面布置 3第1节 临时设施布置 3第2节 工地出入口和临时道路 3第3节 施工临水临电布置 3第四章 施工技术方案 3第1节 测量控制 31、 平面控制 32、 垂直度控制 3第2节 预制砼管桩 3第3节 承台、地梁施工 3第4节 回填土方 3第5节 模板工程 31、 材料选用 32、 模板安装 3第6节 钢筋工程 31、 一般施工方法 32、 柱竖向钢盘电渣打压力焊施工 3第7节