船用冷库温度达不到-18度 我接修一套船用冷库,压缩机是比泽尔开启式压缩机共2台,其中一台备用,冷凝器水冷,蒸发器风冷,马达没有名牌估计7.5KW,该冷库在新加坡维修过,但没有彻底解决问题(原有毛病是:船方一直正常使用2号压缩机组,换到1号机组后蒸发器马上冰堵,船方自己用空气吹系统,抽真空后添加新的制冷剂,几分钟后还是冰堵,后靠岸新加坡,请了专业工程师进行维修,先后用氮气对整个系统做了吹洗,换了干燥器及干燥剂,开机后时间不久还是堵塞,后又换了膨胀阀及蒸发器分布头还是不见效果,由于船要回国船方让其恢复2号机组暂时使用,后又用氮气吹洗了系统并做了真空试压,反复换干燥剂后,2号机组恢复使用但是冷度只能拉到零下13度左右,但是船方告知当时冷却海水温度32度左右),我公司在接维修后,先对1号压缩机做了清洗保养(内部很脏),并更换了冷凝器,抽了真空加制冷剂后开机没有出现冰堵,运行1小时机组出现高压保护,高压压力使劲上升,当时低压压力只有0.15kg,海水温度只有18度,当时怀疑氟利昂过多就排了一些到2号机组,机器恢复正常,一直运行到第二天上午温度还是只能到零下14度左右,中午上船机器又出现了高压保护,压缩机内部油全不见了,排