求救:一车间给水问题!!!!!(help)
现有一染厂,其一期车间共有17个染缸,一次全充满染缸约需120立方米软水,每个染缸旁亦有一设备需要冷却,其用水量很小,但其铭牌上标明需要2.5MPa的压力,其供水系统是由软水池供一条母管到车间,各染缸各及冷却设备用水直接接管从母管中取水(各只有阀门控制),该厂选用了五台进口泵(格兰富),Q=100立方/H,H=45m,经本人核算,由进水口至出水口(即染缸出水口)其扬程需要不会超过十五米.现在他们的问题是当泵水至染缸及冷却设备时,如果同时打开阀门,没有水到冷却设备,而且同一时间充满17个染缸耗时亦太长(要15MIN,要控制在5MIN内),请问有在染缸供水及冷却用水共用一条母管供水的情况下,有没有办法在增加泵的情况下可以同时满足染缸充水的情况下也保证有水到冷却设备?二种不同工频的泵在共同工作应该怎样调试?如果要改造管网,怎样改才最经济?
冷冻冷藏车间风管类型选择
杜肯索斯® 系统在中国最大的奶制品集团生产车间中的应用总投资4亿元,坐落在合肥市双凤工业区的合肥伊利现代化乳业综合项目是以生产液态奶和冷饮产品为主的生产加工基地,其中一期工程投资2.8亿元,占地400亩,总建筑面积3万5千平方米,于2006年6月9日正式建成投产,运转着全国乳品业最大的冷饮及液奶灌装车间之一。一期工程建设的16条液态奶生产线可实现年处理鲜奶能力16万吨,生产纯牛奶、花色奶、优酸乳、早餐奶等八大系列100多种液态奶产品。其产品销售液奶厂的空调送风系统全部采用的是杜肯索斯® 纤维织物空气分布系统。在项目设计规划期间,该工程的主管领导曾多次对国外奶制品厂进行实地考察,发现国外奶制品厂无一例外的都选用了一种叫SOX(索斯)的纤维织物空气分布系统来替代传统的金属风系统,以保证生产环境的工艺性和舒适性。通过考察及国内专业设计师的印证,了解到这种全新的通风模式与传统风系统相比具有极大的优势,针对本工程中建筑空间高大,轻质彩钢顶不能承重、空调风量大、空调设备风压高、卫生洁净等要求传统风系统不能满足的情况,而杜肯索斯®系
大车间暖气不热!江湖救急啊~~~~
有个项目,陕西地区三万平米大车间,共分2层,局部三层。自从采暖以来,其三层部分暖气一直不热,求大家帮忙,江湖救急啊!具体情况如下:暖气为热水采暖,95度到70度水,采暖循环水泵扬程43米,水泵入口补水泵定压压力为2.5-3公斤,水泵出口压力表显示为从站房到车间热力入口有250米,车间入口处供水压力表显示4.5公斤,车间出水口处压力表显示3公斤。车间内暖气管道为同程式,管路一共300米,干管走在二层,其中到了末端的地方又升到3层约16米高处,给局部三层的一块长30米,宽15米的一个机房采暖。现在三层的这一块地方暖气全是冰凉的,而其他地方暖气都很热,我门到三层机房仔细测试了几天,发现这个小区域总供水总管的压力为3公斤,回水总管的压力也是3公斤,而且管道绝对没有堵,供回水没有压差,水根本不流动,导致暖气冰凉,这到底是我们设计的问题吗?怎么解决啊?各位暖通的同仁一定帮帮我啊,万分感激!!!