空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
别墅多联式中央空调|先进的静音技术—中泰空调
别墅多联式中央空调系统的定叉多联机系统为变制冷剂流量多联式空调系统,(简称VRV),是指一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量能适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统,其主要构成为室外机、室内机及冷媒配管。 一,多联机系统原理 【中泰】多联机空调系统是一个以制冷剂为输送介质,由制冷压缩机、电子膨胀阀、其它阀件(附件)以及一系列管路构成的环状管网系统。系统室外机包括了室外侧换热器、压缩机、风机和其他制冷附件;室内机包括了风机、电子膨胀阀和直接蒸发式换热器等附件。一台室外机通过管路能够向若干台室内机输送制冷剂液体,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷的要求 多联机空调系统的基本单元是一台室外机连接多台室内机,每台室内机可以自由地运转停运,或群组或集中控制。后来在单台室外机运行的基础上,又发展出多台室外机并联系统,可以连接更多的室内机。众多的室内机同样可以自由地运转停运,或群组或集中控制。 先进的静音技术