松下电器产业推出了可控制冷暖气流的空调“X系列”。 空调送风口的风向控制板伸在外边,开冷气时可朝上调、开暖气时朝下调。冷气沿着房顶流动,使整个房间降温,暖气则可以均匀地蔓延到脚下。此次是针对用户反映“冷气直接对着身体”、“暖气暖不到脚尖”等意见而开发的。 安装有控制软件,打开空调后,在达到预设温度之前,首先集中向房间中央位置送风,达到预设温度之后,该软件切换为向房顶和地面送风。新产品可根据达到预设温度所用时间及与外界的温差来推算最合适的运行方式,同时还可以防止温度太低等现象。 滤风清洁装置通过在清除灰尘的部分安装清洁刷、增大吹入的风量以提高集尘能力。准备有8种款型,适合6榻榻米(1榻榻米约3.3平方米)到22榻榻米的不同大小的房间。 产品采用开放式价格。实售价方面,适合6榻榻米的款型为18万日元左右,适合22榻榻米的款型为32万日元左右。12月21日上市。(10月24日 《日本经济新闻》晨报) 资料来源: http://china.nikkei.co
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代