世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
转帖,仅供参考
原有5层砌体 内框架结构 ,按甲方要求接楼,按新抗震规范此楼不满足现行规范要求,怎么进行加固设计呢怎么能加固为框架剪力墙结构啊原有单元墙条基怎么加固呢(与框架柱基重合)
1.无粘结外包型钢加固法:该法属于传统加固方法,其优点是施工简便、现场工作量和湿作业少,受力较为可靠;适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固;其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。 2. 预应力撑杆加固法:该法能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠;适用于加固处理高应力、高应变状态的砌体结构的加固;其缺点是不能用于温度在 60 ℃以上的环境中。 3.Helifix
在抗震设防烈度6~8度地区,以砌体结构为主的教学楼,若经抗震鉴定后需要进行抗震加固,则按以下步骤进行。一、抗震设防分类 按《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,中小学的教学用房、学生宿舍和食堂,抗震设防类别不应低于重点设防类(乙类)。 抗震验算时,应不低于本地区抗震设防烈度确定其地震作用。二、校舍的后续使用年限 现有校舍应根据实际需要和可能,按下列规定选择后续使用年限: 1.在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其
对于砌体结构,窗户两侧为了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土块,能否用小砖代替,哪个规范或图集对这个有过规定呢,求大神指教
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-5-16 02:21 编辑 砌体结构抗震鉴定加固讲座,老规范,但是内容不错。
本人一直从事加固设计、施工,在砌体结构加固设计中一直在探索其计算方法,有如下问题与大家一起探讨,欢迎讨论和批评指教(以下问题中墙体均指砌体结构墙体)1、墙体做钢筋网水泥砂浆面层和钢筋网混凝土面层时,竖向承载力如何计算?2、墙体做钢筋网水泥砂浆面层和钢筋网混凝土面层时,是否有差别?3、构件连接的植筋,是否只要满足规范要求植筋深度即可?如何考虑抗震影响?欢迎大家参与讨论[ 本帖最后由 wgane 于 2010-8-25 04:33 编辑 ]
图1 墙体倒塌 近年来地震灾害频繁不断, 致使人类生命财产受到了巨大威胁。5·12汶川特大地震短短的几分钟, 就夺走了数万人的生命, 给我国带来了巨大的损失。在此次大地震中, 由于砌体结构本身的抗震性能不足, 出现垮塌现象 (如图1) , 致使造成的二次伤害远远超过地震本身的伤害。因此, 加强砌体结构抗震性能尤为重要。 一、通过近年的地震资料总结, 发现砌体结构有以下缺点: (1) 结构的整体性不足。砌体由于是砂浆粘结而成的, 砂浆的粘结力差, 造成砌块之间的粘结力不足。 (2) 用料过多, 性价比不高。由于砌体是由砂浆和砌块组成, 砌块和砂浆的力学性能不高, 致使用料增多, 横截面积偏大, 降低其性价比
受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
大神们看看如何加固这个房子
最近北京地区在进行大规模的中小学校舍房屋的抗震检测鉴定工作,随着就是加固设计与施工。“要把学校建设成最安全的房屋”、“把学校建设成避难所”……,随着国家相关部门对中小学抗震认识的加强,此抗震防灾检测加固之风以然在全国各地如星星之火,呈燎原之势啊!作为建筑结构相关方面的专业人员,我们如何来看着和认识这个问题呢?抗震检测如何有效发现问题?抗震加固又如何有效解决问题?可千万不要在花钱费力之后又留下千古悲痛啊!希望正在从事相关工作的同仁们大家来讨论讨论吧!下面先介绍下今天看到的一个小学教学楼抗震加固的施工现场情况吧。1 工程说明: 北京某小学教学楼,四层砖混结构房屋,有构造柱和圈梁,楼板为预制孔板2 抗震加固方法 板墙加固法,在所有墙体两面加设钢筋网,水平向钢筋为直径10mm肋纹,竖直方向钢筋直径为8mm光圆,网格为200mm×200mm,并喷射60mm~80mm的混凝土,以形成抗震墙(夹板墙)
用“夹板墙”法作砌体结构加固
采用一种新的砌体结构加固方法-高性能水泥复合砂浆钢筋网条带加固。供大家参考![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-9-30 14:45 编辑 ]
如题。在做纤维布加固砌体结构的课题,加固材料是碳纤维布,加固墙体是普通粘土砖墙,采用“X”型加固,端部实施锚固措施。想请教下,计算纤维布加固用量(面积)的时候,端部锚固部分的纤维布计算在内么?敬候,谢谢。
本帖最后由 助砼 于 2014-2-25 14:57 编辑
位于某矿区的生产车间,地上一层,砌体结构,屋顶有圈梁,四拐角有构造柱,墙下条形基础。由于下方开挖,房屋东西两侧严重下沉,据沉降观测每月大概下沉20-30mm,且沉降仍未稳定。房屋纵墙的东西拐角出现大量八字缝,裂缝宽度较大最大处约有一指宽,现求教加固方法。有人提议用增大截面法加固基础,但我认为地基仍在沉降,单是增大基础截面不能有效解决沉降,还可能带来增大自重等问题,想问问大家有没有经济适用的加固方法,感谢~~
砌体结构构件由块材和砂浆砌筑而成,包括墙、柱、过梁、挡土墙、烟囱、池壁、拱等构件。砌体结构由于轴心受压、偏心受压、局部受压承载力不足需要加固时,河南加固公司通常会采用以下三种方法。 一、加大构件截面法http://www.jihengjg.com 利用挖锒方法增大原有构件的截面面积提高承载力,但提高幅度不大,在有条件时将原有构件两侧的门洞、窗洞填塞以增大截面面积。 二、组合截面加固法 利用后加钢筋混凝土截面与原构件组成组合截面以提高原构件承载力,此法可根据实际需要大幅度地提高原构件承载力,但施工较复杂。具体加固技术如下: 外包混凝土加固砖柱可在柱子单侧、两侧和四周外包混凝土。当砖柱受弯矩较大时,往往采用仅在受压面或双面增设混凝土层的加固方法予以加固,要注意新旧柱的连接接合。双面加固时应采用连通的箍筋,单面加固时应在原柱上打入混凝土钉或膨胀螺栓等。当轴心受压砖柱及小偏心受压砖柱承载力不足时,采用四周外包混凝土加固效果好,其承载力提高尤为显著。当外包层较薄时,宜采