浅谈医院装修选材与设计
随着生活水平的日益提高,社会对于个人健康关系息息相关的医疗空间要求日渐提高。随着社会进步,医院空间朝着更先进,更整洁,更便利,更人性化的方向发展。医疗空间是一个以患者为中心的空间,所有设施、设计都是为患者服务,由于这一群体的特殊性,需要更关注细节,应分别从以下几方面进行考虑。1 装修材料的选用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否对空气和人体有污染与伤害;要注意装饰部位如果靠近电源就应选择非导电材料;静电积累过多可能吸附灰尘,甚至可能导致放电引起火灾,因此,要尽量选用不积静电的无机类陶瓷装饰材料;对于内墙墙面材料要考虑到材料是否耐脏、易擦洗和防火。特别要引起注意的是选择吊顶材料必须是阻燃的材料。1.2 舒适性 以人为本1.2.1 地面尽量使用有弹性的防滑材料由于医护人员长期步行于各个功能区之间,对脚踝有一定的损伤,所以地面尽量使用有弹性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石装饰内墙面如使用纸面石膏板,可调节室内空气的相对湿度;如使用泡
医院空调系统设计一般要求
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置
简述医院建筑的给排水设计
1 工程概况本工程为一栋医院综合楼,工程总建筑面积27400m2 。其中地下建筑面积12600m2,地下共2层,地上共9层,地下二层为车库及水泵房,地下一层为车库、放射科诊室、职工食堂及设备用房。地上一层为门诊及药房,二层为外科、肠道及内科诊室,三层为妇科、耳鼻喉科及皮肤科诊室,四层为办公区及手术区,五层至九层为住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活给水系统设计2.1生活冷水系统:2.1.1水源:从南侧与东侧的市政给水管道上分别引一根DN200的总管,进入本区后设2个水表组:(1)DN150消防、绿化、景观及环卫总水表:供本区室外消火栓、室内消防水池、绿化和道路用水、地下室冲洗用水等,考虑消防用水的要求,管道在室外形成环状;(2)DN200医院生活用水总水表:供地下二层至地上二层医院生活用水,并接入地下二层水泵房的生活给水加压设备水箱的进水管。为保证设备的安全性,地下二层生活水箱分为可独