对于封闭式母线槽接触甚少,对于施工阶段的母线槽连接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑问:1:母线槽最常见是密集型和空气型两种,密集型和空气型原理网上已经有很多了,为了呈现自己比较内行,凭外观可以识别空气型OR密集型?凭外观识别会不会应品牌不同有差异呢2:空气型母线槽相间是靠空气绝缘的,这点太抽象了,能通俗的解释吗?3:目前市面上没有最新的关于封闭式母线槽的图集吗?4:能提供一些不同厂家的封闭式母线槽的产品设计手册吗?
外壳选用铝镁合金型材,由两头板和上下盖板而成,侧板上计划了散热片和燕尾槽,既有利于母线槽的散热,又加强了外壳刚度,也便于设备,一起减轻了母线槽重量,可大跨度计划和减少设备支架。封闭式母线设备场所不易逾越海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不逾越+35℃,空气相对湿度在40℃时不逾越50%、在20℃时不逾越90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。封闭式母线直线敷设长度跨越40m时应设置弹性节,在母线跨过建筑物的弹性缝或沉降缝处,母线槽配件的机械联接头加工宜选用习气建筑构
RT,封闭式母线槽的外形尺寸是多少?高压的是多少?低压的是多少?另外就是高压母线槽和低压母线槽分别与墙的间距是多少?我没有找到相应的标准(标准里面看到的基本是裸母线)。
在图纸上标注的封闭式母线槽型号是CF2-510G、CF2-525G、CF2-512G,请问封闭式母线槽CF2-510G代表电流是多少和相数。
请问封闭式铜母线可以直埋敷设吗,如果可以,那么有哪些技术方面的问题需要注意?GB5585.2-85是什么规范,如果有,请好心人给我传一下,行吗?油箱地址:wch_1015@yahoo.com.cn谢谢!
91D701-2封闭式母线安装
D701-1~3_封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)(简版)x
现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能,而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用安全可靠的传导设备,母线系统便是很好的选择。母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。广泛应用于海洋、市政、化工、桥梁、石油、造船、隧道、室外等场所,具有防水、防火、防爆、防腐等优点。然而在使用过后也会出现问题,那么怎么样才能在出现问题之前进行有效的防护呢?下面为大家列举一些密集型母线槽的防护措施:
这几天一直被这件事纠结,我们今年一直在施工的一个两万多平米的日资工厂,在一层车间内有很多封闭式母线槽,领导居然在甲方不知情的情况下,定制了用铜覆铝替代铜牌的母线槽,这下可麻烦了,这不,母线槽已经来了快十天了,甲方就是不让安装,说是要拿去检测,等检测结果出来后再说。(在这里说明一下,母线槽来之前,大家不知道是铜覆铝的.) 唉!估计老板是省了不少钱,不过我们看在眼里,急在心里,迫于工期紧张,甲方最终同意了铜覆铝母线的安装。 对了,在这里请教一下大家:“我们的母线槽是2000A、2500A及3150A的,铜排的母线槽和铝排的母线槽在使用上具体有什么区别?
大家好,本人设计用1250kVA的变压器,低压侧的额定电流为1804A,请问,我选多大的开关好?变压器的出线母线槽选多少载流量的?低压柜的铜排又选多少呢?我自己的选型为:2500A,Ir0.8In=2000A,母线为2500A,铜排为3[2(100X10)].这样行吗?
最近做个工程,1600的变压器,用的2500A的密集插接母线,母线槽到货后,里面的铜排140X5,感觉截面积也太小了吧。一般2500A的密集母线槽用多大的铜排啊
本帖最后由 lampard2011 于 2014-10-15 16:20 编辑 变电所内两台变压器低压侧联络经常用到密集型母线槽,若是TN-S接地系统,大家选用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE)?
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002这两个规范是否足够?在安装过程中,经常有监理问到水平度的问题,可在国标中都没有这方面的硬性规定。只有在GY209-1998 封闭插接母线安装工艺标准中有见,可此类文件似乎是电视广播方面的标准啊,不是强制性的要求。大家讨论一下吧,到底如何安排好呢?
吊装双支光管和密集型母线槽
请问封闭式密集型母线型号CF25-[ ]G M54是哪个厂家的?还有啊,现在目前大家都在用那些比较成熟的厂家啊,请高人指引一条明路??不胜感激啊:)
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
最近小弟在做一个商住楼的配电工程,有53层,属于高层建筑,原本是打算是从地下室配电室的低压柜采用桥架引电缆穿竖井给各个楼层的配电箱供电,但是考虑到采用电缆时,线路太长,电缆自重较大,安装估计很困难,后来有人建议用密集型母线槽,但是小弟对密集型母线槽真心懂的不多,主要疑问是:假定给7层楼的7个配电箱供电,是否只需从1面低压柜引出1排母线槽即可?(采用电缆时,低压柜内有明确的回路出线),另外,如果可以,用一排最大规格的母线排为所有楼层的主配电箱供电(例如取5000A额定电流的),可以吗?最后一个请求,哪位大神如果有母线槽的组装图或者安装图,求求您发一份给小弟,小弟不胜感激,涕零!小弟邮箱:852762788@qq.
分类信息 - 论文 名 称 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 作 者 none 来 源 none 摘 要 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析
FMC气体绝缘密集型母线槽依据JB/T9662-1999密集型绝缘母线干线系统(密集型母线)GB7251.2-1997《低压成套开关设备和控制设备》第二部分对母线干线系统(母线槽)的特殊要求,专业标准生产。 本产品是采用耐高温云母带绝缘材料保证导电母排电气绝缘性能,外壳表面处理采用两层防火涂料进行底喷和面喷,此种防火涂料通过高温火焰幅射后,能生成一层30~50mm厚的泡沫状保护层,对母线槽外围进行保护,起到隔热作用,保证外壳不直接烧坏。从而确保母线槽系统在发生火灾后正常工作。 FMC气体绝缘密集型母线槽在正常条件下电气性能完全等同于普通其它型号母线槽,订货参照F.R.C-4A防火母线槽的技术参数和电流等级。安装结构形式与其它母线槽相同,请予参照选型。
本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 编辑 欢迎高手讨论