母线槽的安装,母线槽的维护与保养
一,母线槽的维护 1.母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查;完全切断母线槽所有电源;并用万用电表测量导电体有无电压,确认母线槽系统未带电方可例行检修.防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至死亡的严重事故。官方网站:www.cqtbdq.com母线槽运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏,喷水,潜在的潮气源,是否存在对系统构成威胁的重物,以及对母线槽系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部.检查母线槽系统零部件有无缺损,锈蚀现象,支架弹簧是否有合适的弹力,发现问题后立即更换。 2.母线槽长期运行时至少每年定期检修一次。检查总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升,接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格。检查所有母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象.防止因松动产生的阻值增高而使接头产生发热现象.检查绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象.如发现有相间接地,绝缘击穿现象,应分段拆除并用耐压测试仪分段检查
耐火母线槽与防火母线槽的区别
本帖最后由 txye_53619 于 2015-8-9 19:59 编辑 耐火母线槽是专供消防设备的电源使用的,不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热,母线槽热能无法散发,所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外,其他母线都可以长期满负荷运行。 耐火母线槽与防火母线槽的区别: 耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料,该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类,当温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧,满负荷运行可达8小时以上。 防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料,能达到火灾在规定时间内热能传达到内部,母线槽能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,耐火时间分别为30分钟、40分钟