有个改造的项目,业主回复的审核意见,要求连接变压器的两台高压开关柜的保护定值要重新设计、核定。请问各位,这个怎么弄?计算需要准备什么资料?
工作中需要的东西。上传高压开关柜保护计算程序!
为什么说过电压保护器是开关柜内的杀件哪?从它的名字就可以看出端倪,过电压保护器!可见,它的对手是过电压,它就是要与过电压过招的。 既然它要面对的是过电压,就很容易被对方所伤,这不像强者与弱者对垒,强者毫发无损就可以把弱者击倒,强者与强者过招,往往会伤及自身。 这也是为什么把过电压保护器称为杀件的原因,每年因过电压保护器发生的电力事故不胜枚举,所以,称它为杀件并不过分。 但高压柜中,又不能没有它,若没有它,整个系统或许就有可能瘫痪,或造成更大的事故,造成重大经济损失。 既然它的对手是过电压,那么,过电压是怎么来的哪?又是如何定义的哪? 所谓过电压是指超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟。过电压分外部过电压和内部过电压两大类,外部过电压主要是指的雷击引起的过电压,而内部过电压又分为有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压三类。但不管怎么说,所有的过电压,都要由过电压保护器来处理(过电压保护器分多种,不同种场合下,使用的类型不同)。 今天抛开其他不说,重点说说操作过电压其中的一种,其他以后
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
高压开关柜内电流互感器 保护用P级,但常见的有10P20,5P30,5P35,5P10等等等等 请问1、5P30表示什么意思;2、选取的原则是什么3、主进柜跟出线柜的选择是否有差异比如10kV开关柜内变比为600/5A的CT 10kv短路有效值为20kA 应选多少谢谢!!!!!!
各位前辈们好,问一下高压开关柜柜内操作电源、保护装置电源、柜内照明加热电源各是多少伏的?取自哪里?进线PT、母线PT、站内交流、直流屏这些都给哪里供电?如果遇到小型配电室,室内不设置交流直流屏,那么电源又取自哪里?
图纸简介: 某工程10KV高压开关柜保护原理图纸,包括:线路保护单元、电容器保护单元、分段保护单元、PT切换单元、备自投单元、微机消谐单元等装置原理图,高压开关柜的保护是电气专业人士的必修课,欢迎同行们下载参考。 投稿网友: ts_feixiang 上传时间:
高压开关的合闸机构在进行合、分闸的时候需要大功率的操作电源,比如电磁式的合闸机构就需要很大的直流电流、而弹簧储能式的合闸机构则不需要,弹簧储能式(CT)合闸机构只要可以满足储能电机正常工作的电压即可。另外,高压开关柜顶部的直流小母线提供信号,控制,报警等回路的直流电源也是由直流屏提供的,包括给继电保护和自动装置提供直流电源。 直流屏作为高压柜的测控电源,最大优点就是不受停电的影响。举个例子,如果变电站突发故障导致高压开关断开了,意味着外面输入进来的电断了,这时候很多设备就无法正常报警、诊断,一些仪器仪表、控制电器等都无法工作,这个时候直流屏就可以为这些设备提供直流电源,保证设备正常运转。 这里
开利螺杆机组,显示A压缩机高压开关保护;原因是甲方工程师节能,机组停自动机后,只转冷冻泵,不装冷却泵,造成冷凝温度下不来,现在复位不管用,请各位大师帮我指点一下,怎么消除报警,正常开机,谢谢!
仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。
高压开关柜的二次图的识读 来源:电气设计圈 点击免费试听课:
保护器应用控制很简单,三相 电源 线穿过保护器接电动接线端子,保护器输出一组无源常闭触点串联在控制回路中,当 电动机 出现断相、过载、堵转、三相不平衡等故障时,保护器动作,内部 继电器 就吸合动作,其常闭触点断开,通过端子3和4连接控制回路,切断、接触器、线圈工作电源,接触器主回路三相触点断开,电机失电停转。另外还有一组工作电源(工作电压有380V、220V,根据你选择实际保护器而定
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
山东PSS900开关柜智能综合装置目前已申请了国家2项专利,处于国内领先水平,对建设和发展我国电网智能电网具有重要意义。 随着城市发展,建筑电器需得到各种电气制造、研发企业的支持,期待南自电气科技公司与徐州供电部门合作,推动徐州市建筑电器行业的发展。 PSS900系列开关柜智能综合装置是在实践的基础上研究出一款基于图形化的开关柜智能操控显示装置,该产品可与中压开关柜成套,完成中压系统各开关间隔的测量、保护、控制、显示、通讯功能,也可以对传统的开关柜进行智能化的改造,以满足国家对一次设备智能化、可视化的要求。 山东建筑设计研究院、江苏电力公司等20多家单位参加了本次推广会。山东 江苏 安徽15805137077 吴镇彤
高压开关柜综合保护器
高压开关柜综合保护器专题,为您提供高压开关柜综合保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压开关柜综合保护器 相关的专业交流讨论,更多高压开关柜综合保护器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题