碰到一个项目,业主想省钱不配直流屏,好几面高压柜的操作和控制电源,不知道各位朋友有什么好的解决办法没?要求是不能增加柜子
请问KYN-28的操作电源一般从那里取,有几种方法?如果直接从PT中取可以吗?若可以的情况下PT是用10KV/100V,还是用10KV/220V?还是用其他的呢?他们之间有什么区别?不知道PT的容量够不够?容量问题该怎么考虑问题?谢谢了朋友们!
现在在有一组ABB的SAFE-RING充气柜,CCFF+PT单元,图纸中PT为800VA,10/0.1KV,VV接法,,请问老师们,只作为操作电源的PT为什么需要两只PT呢?两只PT与三只PT在接法上有什么区别,功能上有什么不同呢?如果只作为操作电源一只PT可以吗?容量需要多大呢?为什么图纸中的PT容量为800VA,是不是选大了啊?
各位大侠,简单的xgn15柜,进线有2个PT,作为测量和综保装置和VS1电源用。现在问题是进线柜要加电磁锁,那么这个电磁锁电源取自哪里呢。这个电磁锁是没操作电源时不能打开,要钥匙;有操作电源没高压闭锁时不用钥匙能打开,有电源有高压闭锁时不用钥匙不能打开,但用钥匙能打开。 有人说取在进线PT,有人说取在外面电源。究竟怎么样呢
两进线加PT、一个分段、一个隔离,操作电源取自PT,安装一台UPS,线路停电时作为高压柜的操作电源,操作电源及测量电压切换的原理接线图怎么画?
本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑 刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。一个变电所项目,单母线分段,二进线一隔离柜一母联,每段出线三个柜子,共十面高压柜,标准方案。二次小母线在隔离和母联柜分开。二次采用交流操作电源,电压互感器放进线侧,型号为6/0.1/0.22,vv接线,220V做操作电源,100V做测量电源。现场现只能送一段进线电源,导致二段的隔离柜无操作电源而无法推入手车(手车电磁铁不得电),且测量电压和操作电压都在隔离柜切换,也需操作电源。请问大家有没有什么好的方案,能够让隔离柜能取得操作电源,能够只有一段有点或者二段有电或两段同时有电时,隔离柜的操作电源能自动切换。上部分图纸,谢谢大家支援。土木币奉上。
请问高压柜的UPS、照明的电源是不是从低压取?我们这是这样取的,但是这样取的话高压停电了,低压不也没电了吗?那怎么照明啊?请问现场是怎么样的啊?
由于直流电源这个不太懂,谁能给你一好用点的或经验公式,现在我用10台KYN28-12的高压柜断路器有5个,带有备自投,这情况下直流电源取壁挂式的38AH,是否可行
10KV一台进线一台PT然后7个出线,除了PT外每台高压柜都有小的直流电源为本台断路器提供操作电源(电源厂家工作做得好,供电局很HAPPY啊),采用微机保护。PT柜预告和事故报警回路+KM\-KM的电源由进线的直流电源供给。现在出线进线柜的预告和事故报警要通过PT柜上的信号继电器和蜂鸣器反应出来。原理图是给微机保护进+KM,出现事故微机内部继电器动作接通,然后连线至PT柜的报警回路与其-KM接通。进线和PT是一个电源到没问题,但是出线柜一个+KM和PT柜的--KM不是一个电源供给没形成回路,不能报警。。我的想法是把所有-KM串通串通不知道行不行。求解!!!!!!!!!!!!!!
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
某民用建筑双电源供电采用高压柜切换,而不是通常采用的双电源箱未端切换,这样的话可以省去很多双电源切换箱和双回路线路,请问这样允许吗?
在做系统二次,直流操作但搞不清这个部分的用电从哪里取,难道从直流屏吗?加热器的功率很大的,岂不是要占用直流系统大部分容量?
变压器进线为一根6.6KV电源引入,从厂区变电站引入,通过低压配电柜给各个用电设备供电,我能直接将6.6KV电源线连接到变压器吗?是否需要经过高压配电柜出线再给变压器供电呢?
1.直流控制母线和合闸母线分别失电或同时失电,对运行中高压设备的开关(直流操作电源)有什么影响?保护装置是否会有报警?控制回路断线之类的2.分掉运行中设备的高压开关的保护装置的电源,对高压开关有何影响?
本帖最后由 tyrle12 于 2014-9-29 11:37 编辑 户外和户内的中高压断路器是否一定需要操作电源呢?没有操作电源,过流,短路的时候是否会动作?我这典型设计有个最简洁的方案,户内1个进线断路器柜,1个出线计量柜。那么如果我要求这个断路器带速断和过流,能实现吗,还是要加入操作电源比如UPS。 还1个我平常接触的10kV线路上装设真空断路器ZW32-12kV-630A/20kA这种,没装设PT能自动跳闸短路电流?
各位前辈们好,问一下高压开关柜柜内操作电源、保护装置电源、柜内照明加热电源各是多少伏的?取自哪里?进线PT、母线PT、站内交流、直流屏这些都给哪里供电?如果遇到小型配电室,室内不设置交流直流屏,那么电源又取自哪里?
请问各位:GG-1A(F)-07S 高压柜的开关QS1,QF,QS2在合分闸时的操作顺序是怎样的?下面是它的一次线路方案图
厂用发电机(6KV)开关柜原来容量过小,今年9月份更换更大容量的开关柜柜。前几天投入运行后,发现柜体上的电流表(发电机电流)只有主控室操作台上的电流表的一半,该发电机电度表计量也不准确了。估计是安装新的开关柜的时候,接线错了,可是错在哪里?怎么查找故障,我搞不明白,麻烦各位师傅指点一下。 谢谢。
高压柜控制电源经常取自进线PT二次,条件许可的话,再加个UPS,如下图所示:请教,在高压柜中,此电路(交流控制电源)有什么问题不?疑问: 1. 当市电正常时,如负载容量超过PT容量,比如负载容量为1000VA,在负载超PT容量运行时,UPS内电池会不会供电?2.如UPS内电池不供电,那PT严重过载,很可能会烧坏,6A的微断是不是选大了?[ 本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-14 23:28 编辑 ]
一般高压柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔离开关都有操作顺序,如:停电时,先分下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关,后分上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关;送电时相反,先合上隔离,即母线侧(电源侧)隔离开关,后合下隔离,即线路侧(负载侧)隔离开关。对于馈电柜这样操作是没有疑问的。那么对于电源进线柜和联络柜上下隔离开关操作顺序又怎样呢?似乎应与馈电柜相反才对?