保鲜冷库的地面是如何保温的
我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
冷库维护检修要遵循哪些制度
1、冷库要按有关规定提取大修理基金,做到专款专用。 2、冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入领导议事日程,配备专人负责。要将冷库的定期检修和日常维护相结合,以日常维护为主,切实把建筑结构、机器设备等维护好,使其经常处于良好的工作状态。 3、为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况,便于管理和维修,要按标准建立完善的技术档案。 4、要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查. a.屋面漏水,油毡层臌起、裂缝,保护层损坏,屋面排水不畅,落水管损坏或堵塞,库内外排水管道渗水,墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落,冷库门损坏等,应及时修复。 b.地坪冻臌,墙壁和柱子裂缝时,应查明原因,采取措施,不使其继续发展。 c.松散隔热层有下沉,应以同样材料填满压实,发现受潮要及时翻晒或更换。 d.冷库平顶和月台罩棚顶,不得做其他用途,有积雪、长草时应及时清除。 5、冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术,