在线坐等,刚开始做设计,一个砌体结构的单层泵房,现在设计到基础部分,是墙下条基,截面已经确定,具体参数是b=500,h=200,肋梁高400,宽300,主要想知道条基板底配筋和肋梁该怎么配筋啊(需要用到的受力的参数用F之类的表示就行),最好是计算过程.....当然,也可以指导下软件怎么搞。土木的高手们,希望不吝赐教啊。
在做一个小高层住宅,纯剪力墙结构,高度不到60m,无地下室,岩石地基,承载力特征值2000Kpa,拟做天然基础,请教各位其具体设计过程或步骤,以及要注意的问题,谢谢!
我做的一个工程,建筑物是砖混结构,基础采用砌体条形基础。1、地下水埋深较浅,但地基持力层埋深较深,地基处理办法是采用天然级配碎石回填至基底标高, 这样的话条形基础的部分砌体就浸泡在地下水中了,这种做法可以吗?2、我的地基处理办法可以吗?
砖混结构,墙下条形基础的宽度如何计算,求帮助,不是毛石基础,是混凝土的。
1、墙下条形基础,在没有墙的地方需要拉通吗?2、毛石混凝土条形基础下面需要做垫层吗?
1、条形基础计算结果中Q(kn/m)是如何计算出来的?跟读取的砖混荷载有什么关系?我计算砖混条形基础时,一段墙的砖混荷载是365KN/m,采用自动生成条形基础,进行碰撞检测,计算结果Q(kn/m)是492kN/m2,另外一段墙的砖混荷载是626KN/m2,计算结果Q(kn/m)是481KN/m。还有另一段墙的砖混荷载是349KN/m2,计算结果Q(kn/m)是256kn/m。2、砖混自动生成条形基础,进行碰撞检测与不进行碰撞检测的基础宽度结果是不一样的。比如两段横墙间距4m,布置条形基础后进行碰撞检测,生成的基础宽度是2.3m,不进行碰撞检测的基础宽度是1.9m。为什么两个墙进行碰撞检测与不进行碰撞检测都是单墙基础,但是基础宽度却不一样了。3、两段墙间距只有1.8m,不进行碰撞检测生成的两个单墙条形基础宽度都是2.2m宽,但已经超过两段墙的间距,进行碰撞检测后,生成双墙基础,基础宽度是4.3m,但是pmax却大于1.2fa,这种问题有没有解决的方法?4、砖混基础读取荷载有两种方法:一种是直接读取砖混荷载,这样竖向力能够在墙上均匀扩散,另一种是读取PM荷载,
柱下条基柱距3600 条基宽度4000 撞到一起 pkpm建模后计算仍是两个条基的配筋 为什莫没连到一起(像墙下条基一样) 是我建模时出错啦吗 ?应该怎么建模 各位高手请赐教
附件是自己总结摘录的一点有关柱下条基设计方法,有一点疑问,在柱下条基设计中,1.计算基础底板时所取基底净反力与计算基础梁时的净反力是否相同?2.如何考虑柱子传至基础的横向弯矩?(条基是纵向的,计算底板取得是单位长度,而柱传下的弯矩不是作用于整个条基的)[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2011-5-26 17:34 编辑 ]
本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-7-31 11:21 编辑 本题来源《2014注册结构工程师专业考试专题精讲-地基与基础》-施岚青第一个问题:感觉它这样解不好,直接求Pmax和P代入公式8.2.14不就行了吗?又搞什么净反力
小弟在用盈建科建墙下条形基础模型时候发现,计算基底反力时候上部荷载一直为0,也就是说计算的结果只包括覆土重和自重,翻了几遍也没看出来问题出在哪里。求各位大神指点。另,pkpm不可以计算墙下条基的基底反力吗?新人贴,求不沉~~~
大家好, 请问剪力墙下条形基础怎么计算啊?最好能给个例子,谢谢了 qq 395956971 qq邮箱 395956971@qq.com
本人新手,想问问大家平时手算柱下交叉条形基础是的设计计算步骤!本人算法一:1、确定地基梁尺寸;2、根据地基梁的线刚度初步分配节点荷载(一般只计算轴力);3、根据地基承载力估算基础板尺寸(包括宽度和厚度);4、在根据基床系数的方法再次分配节点荷载;5、校核地基承载力是否足够,软弱下卧层验算(如果有),变形验算;6、第五条满足后用,根据净反力进行内力计算和梁配筋。本人算法二:1、确定地基梁尺寸;2、求出该条地基梁上所有的总荷载(其上节点荷载+墙荷载);3、由总荷载乘以一系数(取0.8~1.0)和地基承载力估算基础板尺寸(包括宽度和厚度);4、在根据基床系数的方法分配节点荷载;5、校核地基承载力是否足够,软弱下卧层验算(如果有),变形验算;6、第五条满足后用,根据净反力进行内力计算和梁配筋。大家给提点意见,认为有错误的地方的请提出你的看法。大家也可以谈谈自己平时算此类基础的时候的步骤!希望本贴能够起到抛“烂泥”引玉
一个砖混落地住宅工程,原来墙下条形基础的处理方案根据勘测报告,持力层为埋深较浅、承载力差的粘土层,后经换土进行地基处理,埋深为2.5米左右,承载力特征值为200Kpa左右,计算条基宽度较大;现业主要求再往下挖3m左右,以强风化砂岩层为持力层,承载力特征值可提高到350Kpa左右,要求我们设计出变更单,求助各位大侠,原墙下毛石条形基础该如何处理?此基础处理方案合理吗?
我刚做了个七层砖混结构,基础是独立基础及墙下条形基础,以前我们这里墙下条形基础用得都是片石,现在改用钢筋,在0.000以下有1.5米左右的砖砌墙,请问此砖墙是否需要粉防水砂浆?还有次墙图纸上我标的是370墙,施工方却做成了300墙,行吗?
如上
Dj21扩展基础、条形基础设计
最近刚做完一个小结构,基础用到的是柱下条形基础,虽然已经做完,但是有几个问题在看书的时候发现不是很理解本人是新手,希望大家帮忙解答一下,万分感谢1、算基础梁的时候,由于会有墙体荷载的有利作用,现在我的计算方法是直接忽略底层墙体荷载,不知这样是否可行?2、看到条形基础的相关资料的时候,分有肋跟无肋两种,那这里面的“肋”是不是指的就是“基础梁”?(这一点我在网上资料上看到过解答,希望在这里确定一下)3、基础梁在条形基础里是什么作用,什么时候可以做没有基础梁的条形基础?(如有些小围墙,可以只做底板么?)对于第三点的疑问在于,计算的时候,算基础底板的配筋是只算翼缘的,那么是不是做没有基础梁的条基的时候,就是长度要从中心算起?...问题困扰许久,希望能解答...谢谢各位
32层纯剪力墙结构,有一层地下室,持力层微风化石灰岩,fak=4500,剪力墙下做条形基础,可以用理正计算剪力墙下的条形基础吗? 还是有其他软件计算条形基础更好?
墙高邮3.7~4.000高去了 ,基础宽做了1000.请问这个要做风荷载的抗倾覆验算吗。要算,怎么算呢。基础深1.500