请教:关于后浇带设计问题
钢筋混凝土结构中设置后浇的主要作用:1、减少混凝土施工过程中的温度应力;2、调整结构的不均匀沉降。关于后浇带的设置的位置:规范上规定后浇带应通过梁板受力较小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、连梁的跨中位置),对于普通的没有搭次梁的梁或者板没有集中荷载作用时一般都设在跨中的1/3位置,一般情况下对于两端固定的梁,反弯点大约在梁跨的1/3处,而且此处的梁的剪力也不是很大。规范上还说可以设在连梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正弯矩最大的部位,当然对于一些受力较小或者跨度较小的连梁,跨中正弯矩可能远远小于支座处的负弯矩,甚至跨中不出现正弯矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是对于一些主梁,上面搭着好几道次梁的,弯矩反弯点位置处(弯矩较小处)往往剪力很大,而跨中位置尽管剪力很小,但是梁的跨中正弯矩又很大。对于这种情况后浇带应该设置在什么位置呢?我以前考虑的梁的受力较小的部位第一反应是梁的弯矩较小的部位,所以理解的是后浇带的位置应该设在梁的反弯点处,梁的反弯点应在后浇带的范围内,而忽略了梁的剪力,这样后浇带的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3处了,这样设的梁的后浇带是不是对梁很危险?我以前
后浇带涉及的有关规范总结
有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间