变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种区别
框架结构中变形缝的设置是一个重要的问题,而教材《钢筋混凝土结构与砌体结构》(下)中讲得比较简单,有些同学不太清楚。现在我就把框架变形缝的一些知识介绍给大家。变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种。它们设置的原因、设置的方法各不相同,有区别也有联系。分别介绍如下:(一) 伸缩缝 它是为了避免温度应力和混凝土收缩应力使房屋产生裂缝而设置的。设置伸缩缝时只需断开上部结构,基础可不断开。钢筋混凝土框架的伸缩缝最大间距见下表。钢筋混凝土框架的伸缩缝最大间距 环境条件 室内或土中 露 天 现浇式框架结构 55 35 装配式框架结构 75 50 在建筑中设伸缩缝会给建筑平面及构造处理带来困难,不仅多用材料,也给施工增加复杂性。因此要采取其他措施减小温度收缩应力,而尽量避免用设置伸缩缝的办法。在长度超过规范规定的温度区段长度的建筑中,可采取以下措施:
顶层花架和伸缩缝的问题
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最