有一个工程。按剪力墙计算。里面局部加柱子。计算结果。抗倾覆力矩如下,X向倾覆力矩大于10%。请问结构形式是否要改为框剪来计算?
剪力墙结构的剪力要调整、短肢、墙厚等构造都有要求。框-剪结构中的剪力墙部分要不要按照纯剪力墙那样调整规范上没说,反而说了框-剪中的框架要按照框架那样调整,框-剪结构中的剪力墙是否也要满足纯剪力墙的构造要求,请明白人留句话
剪力墙结构的剪力要调整、短肢、墙厚等构造都有要求。框-剪结构中的剪力墙部分要不要按照纯剪力墙那样调整规范上没说,反而说了框-剪中的框架要按照框架那样调整,框-剪结构中的剪力墙是否也要满足纯剪力墙的构造要求,请明白人留句话
一、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 二、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 三、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 四、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。 从上面的比较,我们可以发现,两者的优缺点存在互补性,因此便产生另一种结构形式,即所谓的“框架剪力墙结构”,它是在框架结构中设置适当剪力墙的一种结构体系。它具有框架结构平面布置灵活、有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。是两者优点的结合
12层的小高层,每个单元剪力墙布置了4根砼柱。这样的结构能说是“剪力墙结构”吗?因为在抗震等级的确定时“剪力墙结构”和“框架-剪力墙”结构 中的剪力墙前者为四级,后者为三级。
结体框架与框剪,分类有其临界点。底倾矩比0.2,设及此区当避免。【注释】结体:结构体系。底倾矩比:剪力墙承受的底部地震倾覆力矩与结构底部倾覆力矩的总和只比。2016.7.29
我是一名新手,想请教一下:在纯剪力墙结构中,在梁平法施工图中有没有KL,如果有的话什么情况下是KL,那些情况下是LL,那些情况下是L;另外一些较大的梁中箍筋应不应该用到直径为12的钢筋。谢谢前辈的赐教。
一高层结构,初步计算时,底层柱承担的弯矩小于10%,因此判定为剪力墙结构,现为了底层做商业,在底部三层加了一排柱,导致底层柱承担的弯矩大于10%,这种结构应判断为框—剪结构还是剪力墙结构?请说明理由。谢谢!
15框-剪结构剪力墙中断分析
本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-12 15:42 编辑 框剪结构 一跨在两端在墙上一跨有一端在墙上,一端在主梁上的两跨梁应该命名KL还是L? A:很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平
来源:非解构 如有侵权请联系删除 点击下方听免费公开课:
剪力墙结构的房子,如果连梁及梁配筋少了,房子会不会出现问题呢?房子已经建好3年了,都没有发现有问题,以后还会出问题吗?梁会不会裂呢?会不会导致房子倒塌呢?
经过这N天的调模型,得出一个人人结论:当PKPM建模时,剪力墙洞口全部按梁输入,截面尺寸同按洞口输入时一样,连梁显红色更容易下调,但位移角很难满足,所以要想位移角通过,必须加入更多的墙,这样结构整体刚度就更大,当地震来临时,结构吸收的能量也就越大,因此,相对较柔的结构构件,比如连梁,就更容易遭受破坏!不知道正确与否?提出来与大家探讨!
我发现在剪力墙结构中连梁对结构的刚度影响挺大,我想请教下:如果大范围采用强连梁来提高整个楼的刚度,会有什么问题?计算、安全或者造价上...或者说大范围大范围采用强连梁使整体的位移角和位移比等等满足规范要求,会有什么问题?计算、安全或者造价上...另外再请教下: 在满足各种参数的情况下,高层剪力墙结构是长墙多省呢还是短墙多省呢?
本帖最后由 无间道 于 2013-8-2 21:22 编辑 这是一个比较经典的资料。今天转载给大家。希望能给大家有些帮助。
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-7 11:29 编辑 短墙肢并非短肢墙,前者短后者却稍长。 短墙肢设计如框柱,短肢墙两端应加强。<
今天领导新交代了一个工程,纯剪力墙结构,27层,非抗震,合同要求含钢量控制在25KG/平方米,顿时感觉不好了。:L特别是建筑平面长宽比很大,户型也很不规则。:Q
这个周期比虽然是各自平动,但平动内XY方向不存,可以不可以?
在作短肢剪力墙结构的时候,有没有框架梁梁高不大于2倍的墙厚的要求?例如:200厚的墙,搭的梁梁高不大于400,大于400后要加强墙,如何加强??