探讨混凝土框架结构加固方案
工程情况:上部17层,地下室1层,剪力墙结构。施工至14层时才发现,地下室、首层和二层的柱子和剪力墙混凝土等级(原设计为C60)强度比设计的低(梁板混凝土强度设计为C30),原因是施工时墙、柱、梁板同时浇筑,混凝土有C60和C30同时混用,导致有些竖向构件砼强度等级C35~C60不等,甚至一个竖向构件砼在一个楼层的不同高度处强度也不同(钢筋已按原设计的钢筋施工,仅混凝土强度等级达不到原设计要求)。而且有小部分范围因施工不是同一天施工,其竖向构件混凝土等级和原设计一致(即不需加固)。加固方案:经过手算加大竖向构件截面尺寸(柱每边约加厚150mm)并按构造配纵筋和箍筋。总工的加固思路:1、不用外贴钢板,理由是贴钢板所用的结构胶使用年限达不到混凝土结构设计适用年限50年,且钢板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大竖向构件截面,可避免贴钢板的不足之处(虽然导致竖向构件变大影响建筑适用)。我觉得总工的加固方法也有不足:加大竖向构件截面后,结构的刚度改变了,那么地震力就发生变化,同时梁柱节点处梁刚度相对变弱了。因竖向刚度改变而导致梁端弯矩、剪力的变化,在手算过程并