落在楼板上的施工电梯基础施工方案
施工方案中提到施工电梯选型、施工电梯基础布置及基础施工设计、楼板支撑体系的选择及受力分析。我才工作一年,经验不足,希望对大家有帮助,也请大家多批评指正。下面是楼板支撑体系的受力分析:电梯结构总自重=吊笼重+护栏重+对重体重+载重重+导轨架重 =2×1800+1480+2×1800+2×2000+67×180 =24740Kg=247.4KN电梯基础重=0.4×6×4×25=240KN制动荷载=40KN施工电梯基础范围内负一层车库顶板承受荷载=247.4+240+40=527.4KN由人防建筑设计院提供的图纸结构总说明中可知,负一层车库顶板均布活荷载为20KN/m2负一层的支撑体系承受的荷载=527.4-20×24=47.4KN负一层的支撑体系承受的均布荷载=47.4/24=1.975KN/ m2由经验可知,立杆间距800、布距1500的钢管支撑体系完全能承受了1.975 KN/ m2的荷载。负一层顶板混凝土28天达到标准抗压强度后,负二层顶板承受上部支撑架传来的荷载=支撑体系自
某工程公司冬期施工方案
1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、