高层工业厂房消火栓设计的问题
根据《建规》表8.4.1条规定,建筑高度超过50m的厂房室内消火栓用水量30L/s,同时使用的水枪数量6支。但由于厂房的特殊性,部分高度很大,但每层面积却很小的厂房按《建规》布置消火栓就成了问题,如煤矿的井塔,大型矿井的井塔高度甚至超过100m,但投影面积只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在这么小的面积上怎么布置6支消火栓呢?此外电厂、选煤厂的煤仓很多情况下高度也超过50m,按仓库建筑套消火栓指标时,消防流量40L/s,同时使用的水枪数量8支,但煤仓仓顶建筑是一个狭长的空间,只能单排布置,8支消火栓同时使用根本够不着火源,除非布置的很近,这种情况如何与《建规》要求符合呢?请大家讨论并提供建设性意见。[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 编辑 ]
单层工业厂房毕业设计实例
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:28 编辑 为活跃网站气氛,送给大家一个技术资料,供网友学习。1 设计资料(1) 工程名称: 某金工车间。(2)工程情况:本工程为某城市郊区一金工车间,无抗震设防要求。工艺要求为一单层单跨厂房,柱距为6m,车间总长度66m。设有一台Q 10t中级工作制 A5的桥式吊车。厂房采用钢筋混凝土结构。(3) 自然条件: 基本风压 0.35kN / m ,基本雪压 0.25kN / m ,地面粗糙度为B 类,后的基本地基承载力特征值为fc=180kN / m ,活荷载组合系数 c 0.7 ,风荷载组合系数 f 0.6 。