GMP洁净实验室装修设计要求
GMP洁净实验室常常运用于生物洁净室或生物净化工程中,主要涉及到保健品、食品、生物制药、医疗器材、化妆品等行业,GMP洁净实验室对空气的洁净度要求极严格,那么,一个GMP洁净实验室装修设计的过程中,有那些值得注意的呢? 1、洁净室有不同的等级要求,有百级、万级、十万级等标准,一般来说,为了达到洁净的级别,在建设的过程中主要是以工艺布置、建筑平面、建筑构造与装修、空气洁净措施、人员和物料净化、维护管理等方面来实现。 2、主要必备用房按照洁净区、洁净区、污染区来划分。 3、洁净手术室不宜在首层和搞建筑的顶层。如果建立在顶层,需全面考虑无眠的保温隔热及雨水渗透问题。 4、洁净手术室不能增设外窗,应采用人工照明。 5、医院手术室净化工程或医疗洁净室,如隔离室、特定的测试和护理区域还需要使用高效过滤器对空气进行过滤处理。手术室顶部一般采用高效空气过滤系统,覆盖面积达3×3m以上。 6、医院洁净手术室数量一般按照住院总床位数的2%,或者外科病房总床位数的4%来确定。
医药洁净车间装修公司之厂房供配电设计
医药洁净车间装修公司之厂房供配电设计供配电相关要求医药洁净车间装修公司的供配电设计有着自身特点,本文将从负荷等级、电源要求、设备选择与安装几方面分别作简要分析。1. 1 负荷等级医药洁净车间装修公司的用电负荷等级和供电要求应根据现行国家标准 GB 50052 - 2009《供配电系统设计规范》和生产工艺确定,电气设计人员应特别注意1. 2 电源要求医药洁净车间装修公司的供电电源应根据负荷等 级、供电要求、项目所在地的市政电源情况确定。一般情况下采用两路 10kV 供电; 若只能提供一路10kV 市政电源时,应配备一定容量的柴油发电机组作为备用电源; 若厂房内有特殊用电负荷,还应设置不间断电源( UPS) 。3 电气设备的选择与安装医药洁净车间的电气设备为防止积尘、便于清 扫,常采用暗装,如配电箱和插座箱应选择不易积 尘、便于擦拭和外壳不易锈蚀的小型加盖暗装型 式。对于落地安装的配电柜,可放置在非洁净区, 如配电间、技术夹道或技术夹层内。厂
关注洁净厂房的防火意识及设计
现在我国经济发展迅速,食品,医药,化妆品等也迅速发展,与国际接轨。并且对生产环境,工序等越来越高。这些是保证食品等无菌,健康的保障。其次是随着时代的进步,人们的防火意识越来越强,所以,防火对洁净厂房来说是不容小视的。 1.设计好厂房的平面布置 在厂房建设之前,应由设计单位、建设单位、使用单位、设备安装或供应单位对厂房内部布置先期进行论证。首先应考虑将易燃易爆的工艺或设备间尽可能布置于厂房外或与厂房贴邻,如有困难或工艺需要必须布置于厂房内的,应靠外墙设置并与厂房的其他功能区用实体墙分隔,以便于采取防火防爆措施。其次,将装配车间、包装车间等人员密集部位靠近外墙,并确保有一长边是厂房的外墙,一方面便于开设紧急疏散出口,另一方面利于事故时的排烟和救援。 2.建筑构件及内装修 建筑应尽可能地采用砖混结构,如用钢结构时,其厂房各构件耐火极限应能达到二级耐火等级的要求。厂房的保温材料应尽可能选用不燃或难燃材料,并尽量避免采用泡沫塑料、橡胶或其他多孔的有机高分子材料。对于厂房的内部装修,因为其构造上的封闭性和疏散、排烟上的不利性,与地下民用建筑火灾危