电网谐波治理和无功补偿技术及装备
电网谐波治理和无功补偿技术及装备作者:罗安 编著出版社:中国电力出版社出版时间:2006《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》以电网谐波治理和无功补偿技术与装备为核心,面向工程应用背景,围绕混合型有源电力滤波器的结构、谐波检测和控制方法及工程实现技术等方面,展开讨论了电网谐波治理和无功补偿的诸多理论和技术问题,介绍了无源滤波器的优化设计、三相互感对滤波性能的影响,讨论了谐波和无功的快速检测方法,从工程应用的角度出发,给出了几种典型混合有源电力滤波器的数学模型并分析其谐波治理性能,阐述了两种实用的谐波治理闭环调节方法,并描述了混合有源电力滤波器和无功补偿装置及基于IGBT的STATCOM的具体实现技术。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》有一定的理论深度,也有很直观的仿真图形和程序,强调理论联系实际,有许多内容是作者和课题组从事教学和科研工作的成果与经验积累。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》可供从事电气工程、控制工程及相关领域的工程技术和管理人员学习,可作为硕士研究生、博士研究生学习、参考用书,也可作为专业培训班的教材
关于感性无功补偿的一些技术问题
摘要:概述了电力系统感性无功补偿的发展及其作用,并对工程实践的若干技术问题进行了分析,强调今后应解决好设备制造和工程设计问题。 关键词:感性无功补偿;容性充电功率;并联电抗器无功补偿是保证电压合格的重要因素,无功补偿又为容性补偿和感性补偿,缺容性无功,电压偏低,缺感性无功,则会出现电压偏高。电力系统的容性无功补偿,从高压到低压,从变电所的集中补偿到用户的分散就地补偿,以及设备制造、运行管理、科研标准化工作,已有全面提高。感性无功补偿是随超高压电网的建立而发展起来的。因此,感性无功补偿起步稍晚一些,在工程应用上,不少技术问题有待进行研究,标准化工作开展得不多。本文从并联电抗器在电网中的作用,并联电抗器在工程应用中的一些问题,提请关注感性无功补偿,加强相关科研和标准化工作。 1感性无功补偿的发展和作用 20世纪70年代中国开始建立超高压电网,超高压输电线路中有大量的容性充电功率,如500 kV线路每百公里充电功率达11~115 MVA。充电功率起因于架空输电线路的分布电容,所以,它是容性的。容性充电功率的存在,使电力系统产生诸多问题,必须进行感性无
电网的无功补偿与电压调整
将电抗器、电容器、同步调相机和调压变压器等装置接入电网中,以改善功率因数、调整电压及起到补偿参数等作用。电网无功补偿的基本原则是:按电压分层,按电网分区,就地平衡,避免无功功率的远距离输送,以免占用线路输送容量和增加有功损耗。访问中国电力网1 输电网的无功补偿与电压调整中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料输电网多数无直供负载,一般不为调压目的而设置无功补偿装置。参数补偿多用于较长距离的输电线路,有串联补偿(又称纵补偿)与并联补偿(又称横补偿)之分。电压支撑则多用于与地区受电网络连接的输电网的中枢点。1.1 电抗器补偿电抗器是超高压长距离输电线路的常用补偿设备,用以补偿输电线路对地电容所产生的充电功率,以抑制工频过电压。电抗器的容量根据线路长度和过电压限制水平选择,其补偿度(电抗器容量与线路充电功率之比)国外统计大多为70% ~ 85%,个别为65%,一般不低于60%。电抗器一般常设置在线路两端,且不设断路器。1.2 串连电容补偿串联电容用来补偿输电线路的感抗,起