关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
svg高压动态无功补偿柜的作用
高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
svg和svc无功补偿区别分析说明
无功补偿器(Static Var Compensator——SVC)等。其中,SVC是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶闸管投切电容器Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及这两者的混合装置(TCR+TSC)、TCR与固定电容器(Fixed Capacitor)配合使用的静止无功补偿装置(FC + TCR)和TCR与机械投切电容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的装置(TCR+MSC)。 为静止无功发生器(Static Var Gen
静止同步无功补偿器SVG性能特点
1. 启动无冲击SVG部分采用自励方式启动,启动快速,且无冲击电流。2.任意组合的连续补偿范围SVG可以从额定感性无功到额定容性无功连续输出无功,和固定电容器配合使用可构成任意范围的连续补偿。3.动态响应速度快SVG具有5 ms以内的快速输出无功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果,对闪变有更好的抑制效果。4. 优异的谐波输出特性SVG可通过设置其补偿目标,补偿无功或谐波,或兼而有之。其可输出近似正弦波的无功电流,也可以输出不设定次数的谐波,全谐波补偿的谐波电流,即SVG输出电流是完全可控的,充分满足用户的需要。5. 占地面积小SVG以半导体功率器件构成的逆变器为核心,使用直流电容器储能,安装尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特别适合于对占地面积要求较高的场合,而且还可做成移动式装置。