供电系统浪涌保护的三道防线
云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。 供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ 供电系统浪涌的影响 供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。
低压配电系统浪涌保护器安装方法探讨
平时我们都很重视综合防雷方案的合理性、科学性,注重防雷器材的质量安全,可是往往没有把好现场施工的施工质量,因为现场情况千变万化,难以按技术规范标准上的理论去控制质量。这里通过相关计算分析低压配电系统中浪涌保护器(以下简称spd)不正确安装所存在的安全隐患,并结合实际提出技术改良措施并给出前后级合理搭配的依据和方法。 2 spd引线方法 2.1 spd两端的电压分析。如设备前安装了相应的spd,则设备ab点之间的压降uab=up+ul1+ ul2其中:up为spd电压保护水平,ul1为上连接导线的压降,ul2为下接地线的压降。 假设是一个第二类建筑物,从室外引入水管、电力线、信息线。电力线为tn-c-n,在入口界面装设3片spd,l1+l2=1m,1m长的多股铜导线其电感约为1uh,up=4kv,线路无屏蔽。根据gb50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》(以下简称gb50057)第6.4.7条计算uab=up+l*di/dt=4+8.4×1=12.4kv。gb50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(以下简称gb5