开关断路器专题,为您提供开关断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关断路器相关的专业交流讨论,更多开关断路器相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助:常熟系列开关断路器选型
常熟的塑壳断路器有CM1、CM3系列,微型断路器又有CH系列的。他们的壳架电流都有63A、100A 等等系列的。那改什么时候用CM系列,啥时候用CH系列呢?有啥区别呢?本人菜鸟一只,希望得到高手门帮助……
断路器+负荷开关如何选择?
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
断路器与负荷开关的区别
1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
------------用断路器好,还是用空气开关好?
------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
断路器控制开关的一些问题
附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?
电气设计中,如何匹配开关断路器与电缆?
收录于话题 已知开关断路器额定电流和负载量,是依照负载计算电流算出电缆规格,还是按照断路器计算电流再算出电缆规格,假设依照负载计算出来的电缆型号,怎么判断与上端的断路器是否匹配,两者在容量上是否有优先级?
关于断路器和负荷开关的匹配问题!
总配电柜的出线断路器采用CM1-250L/3300 225A ,二级动力柜的进线电缆负荷开关选择INST250A。电缆选择YJV-1KV-3*150+1*70。负荷电流大概是180A。距离是80米左右,负荷主要是一些小的电机设备。请问出线断路器选择的容量比进线负荷开关的容量小,有问题吗?????[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-11-29 10:36 编辑 ]
高压限流开关是指断路器吗?
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
有关柱上断路器与分界负荷开关
在架空线上T接施工变,630及以上用柱上断路器,以下的都是过电流闭锁型带接地保护负荷开关。。。我想知道这两种说法有没有什么根本的区别? (只是断路器和负荷开关的区别? 负荷开关不能开断短路电流? 实际中应该都有保护功能的吧?)这种规定的依据是什么百度及论坛都找了下,似乎没什么特别权威的说法来求教各位大神,谢谢!
关于低压断路器DW10开关更新
现有DW10开关已早就更新换代,大家知道哪种型号开关可以代替吗?最好带智能保护器,而且新型开关安装方式与DW10一样,方便施工