高低压配电系统图审图通病
高压系统图审图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 典型一次进线方案局站变电所母线采用单母线制,采用两路或以上进线时,用高压隔离开关分断单母线。当任一路进线或变压器发生故障时,另一路进线或变压器给全部负荷继续供电,操作灵活性较好,供电可靠性较高。低压系统图审图通
高低压配电系统图的问题,请教~
以前在广东高压这块都不用设计,现在到别处不同了,配电房内的高低压柜都得设计,初实接触,希望大家多多帮助,先谢谢了。一.高压柜内各种器件的选择?1、像电压互感器17-10 0.5级 10/0.1KV (2)这些数字是什么意思呢?2、 母线的规格是按计算电流选的吗?3、电流互感器 LZZZBJ9-10C这些数字只是表示型号吗?那为什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3个,2个是什么区别?二、低压部分1、低压柜内主母线是按总计算负荷选取的吗?母线在柜内还要渐变吗?2、联络柜容量计算是怎么计算的?设置位置有要求吗?比如说要在中间位置?3、柴油发电机负荷计算只是按全部消防负荷计算吗?像类似生活水泵不在消防负荷计算范围内?4、断路器占低压柜小室空间的问题?我看有的断路器样本上规格不是很大,但是有的占了16E上述问题对于熟手来说比较容易吧,盼你们解答~
低压配电系统的安全用电设计
根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接; (2)保护接零:在中性点直接接地的低压网络中,将电气设备的外露导电部分和装置外导 电部分与零线连接; (3)重复接地:将零线或PE线多次与大地作金属的连接。重复接地是零线或PE线断路时的后备保护。 电气设备采用保护接地还是保护接零主要取决于配电系统的中性点是否接地、电网性质、电气设备的额定电压等级等。 1 在IT系统中,采用保护接地 在IT系统中采用保护接地,如图1。当发生相线碰壳事故时通过人体的电流为: Ir=I (1)