这是关于室外埋地排水塑料管管道施工的一些内容,用的着的同学就看看吧。
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
在建项目,消防使用管径为160的镀锌管作为消防管道,图纸设计要求埋地,埋地深度为1米,此工程为工厂仓库,地面砼厚度为15cm等级为C25,下面是黄土经过20吨压路机压实过,等到使用后地面每平方米承受的重量为4吨,这消防管道使用法兰连接而不是直接焊接,但仓库内回填土深度为50公分,个人认为会发生不均匀沉降,造成法兰漏水,求助各位大神此管道要做什么防护或基础,最好是有cad施工图提供小弟参考,不尽感激~!
04S520_埋地塑料排水管道施工
我现在就遇到一个问题,我的公司正在消防验收,我负责这部分,系统是去年做的,很仓促,今天我去试压,怎么弄压力也保持不住,就几分钟,这片小区最高的楼顶设有容积为18立方的水箱,但水箱起不到作用,管网里没有水压,我怀疑是管道漏水,但室内 我看过了没有问题,如果室外漏,我怎么才能找到漏点呢?请指教
求助埋地管道设计和施工方面的专家,关于回填土密实度的问题我想请问如何测量回填土的密实度。规范上说采用环刀法检测土基密实度(JTJ059-1995 ),请问哪位有这个资料?能否共享给我。email:zsu-hzz@tom.com非常感谢
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
埋地塑料排水管道施工.pdf
05SS907-5埋地塑料排水管道施工
之前我在北京的施工单位做暖通的时候,采暖埋地管道都用的是PB管道,规范和图集均注明管道在埋地部分不允许有接头。这点我能理解,PB管有直管和盘管之分,盘管可以整盘铺设,那现在我想咨询下在我老家的地方,用的是PP-R热水管做采暖,那这种管材在做采暖埋地管时可以有接头吗?据我了解,PP-R管没有盘管吧,现在在外地手头没有规范和图集,相关资料也没有,求明白的大虾帮忙解答下。还有个问题,PP-R管用在采暖埋地管中,使用寿命如何?
现场29层公寓楼,9层以下为商业办公。因标高需穿梁施工。请教各位大神,怎样保证每层100左右的预留孔洞的质量呢?有什么控制重点吗?后期安装时因孔洞预留时出现的质量问题采取怎样的措施呢? 跪求!!
PPR暖管道室外埋地敷设可行吗?由于膨胀系数比较大相比于无缝钢管使用年限大约有多久?现在有在室外用PPR作为暖主管道的吗
新建小区,要求埋地给水管不能用PE管,只能用钢塑管,直径大于150mm的钢塑管只能用卡箍链接,能否焊接?卡箍连接除了做防锈处理和防腐处理外,还需做什么处理?
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于 1.20MPa 时,应采用
请问一下,生产给水管埋地焊接钢管的使用年限一般是多少年?如果埋设在没有地下水的地区,20年能达得到吗?采用球墨铸铁管埋地管的使用寿命又是多少年呢?哪里能够找到相关的管道寿命资料?请各位大虾帮帮忙,不论您提供的任何信息都是对我有用的,请不吝赐教,谢谢!
采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
管道施工组织设计
在套管施工中,都有哪些工法,各有什么特点,优势。特别是倒装法,能详细介绍下吗?急切等着您的教导
相关热门专题