水箱底座
更多
熔断器底座
大理石底座
水箱安装
水箱图集
水箱图纸
水箱样本
马桶水箱
水箱软管
水塔水箱
水箱水塔
水箱怎么焊接
标准水箱
现代水箱
工艺水箱
水箱尺寸
水箱规范
水箱容积
水箱原理
水箱的构造
水箱构造
水箱荷载
水箱模型
水箱高度
水箱的设计
水箱的容积
水箱的原理
水箱结构
#
水箱底座
#
300
水箱底座专题,为您提供水箱底座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱底座相关的专业交流讨论,更多水箱底座相关内容请访问
土木在线论坛
!
急!水箱底座如果是整板基础,是否可以不加槽钢基础?
急!!请问行家高手:不锈钢水箱底座如果是整板水泥基础,是不是可以不加槽钢基础?如果可以,有什么行业标准?有请发来好吗?谢谢啦!!
水箱底部该怎样设置防水套管?
一般情况消防水箱都是从水箱底不出水的,如果按照02S404《防水套管埋设防水套管的话,必须满足图集要求的板厚大于200毫米,但通常结构专业只设计有毫米的板厚,这种情况水箱底部该怎样设置防水套管?难道要求结构专业将板加厚为200毫米?
水箱底板;上翻梁与板筋的搁置顺序
板厚120mm,配筋为Φ12@150双层双向,上翻梁的配筋为2Φ25;2Φ25/3Φ25。梁在板的中间。请教应该怎么绑扎?在线等。
多层宾馆屋顶水箱底距最高层消火栓应多少米?
《高层民用建筑设计防火规范》对高位水箱的设置规定有明确规定,而《建筑设计防火规范》没有规定。多层宾馆屋顶水箱底距最高层消火栓应多少米合适?如果最高层发生火灾,不管高层和多层最高层的情况都是一样的。《自动喷水灭火设计规范》对高位水箱的供水要求有明确规定。多层宾馆自喷系统设增压稳压设施,室内消火栓系统要不要设增压稳压设施?
反渗透水放置一段时间之后水箱底部水质发粘
反渗透水引到水箱内,发现水箱底的水发粘,这是为什么啊?纯水电导6.5,采用过流式紫外灯杀菌。
关于高位水箱的问题求教
如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
各种材料水箱的做法和价格对比
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
请问如何定这个水箱的容积?
一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
水箱的壁厚该怎么确定啊?
关于高位水箱的设置问题
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!