讨论:地下车库防排烟和通风计算和设计方案
地下车库防排烟和通风计算和设计方案有一地下车库,净高4.5米,面积4000平米为一个防火分区,现分成二个防烟分区,每个2000平米。防烟分区之间设挡烟垂壁排烟换气次数6次/h、排风换气次数6次/h、送风换气次数5次/h、消防补风量>50%排烟量计算每个防烟分区排烟量L=2000x4.5x6=54000m3/h排风量L=2000x3x6=36000 m3/h补风量L==5400x50%=27000 m3/h送风量L=2000x3x5=30000 m3/h方案1:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2 L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW L2=40118m3/h H2=366Pa N2=8KW每个防烟分区新风机组1台 L=30000m3/h 送、排风管道系统每个防烟分区独立方案2:每个防烟分区选1台双速排烟风机 GYF-10-S2 L1=60177m3/h H1=824Pa N1=24KW L2=40