最近作了一个带地下室的框架结构,基础采用梁筏基础,用弹性地基梁计算,结果算完之后,计算书打出的筏板裂缝很大,很多都出红了,本人想问的是这筏板的裂缝计算是否用考虑,还是筏板只考虑强度计算就可以了
根据筏板计算结果配筋时,计算结果中 (X向下筋 xADy Y向下筋),如果X向下筋大,那么该局部板格附加筋应该是平行于X向布置呢还是垂直X向布置呢?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-8-28 10:42 编辑 ]
我想问一下关于pkpm的计算公式怎么才看见,主要是挠度计算的相关部分。想看一看是怎么计算的。和规范有什么不同之处呢??谁能给些答案或相关的参考文件。
请问大家做基础设计的时候 基础混凝土的裂缝是否计算?以什么控制?是否应该根据独立基础、条形基础、筏板基础、桩基础、地下室外墙区别对待?有什么依据(最好能找到相关的规范条文)。谢谢。
依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
框架多层带1层地下室,持力层卵石层,400KPASATWE-8计算 生成传给基础的刚度,输入地堪资料,然后交换输入,到最后一步生成弹性地基梁数据时,卡蓝条了。我特意建了个规则的简单模型试验,依然卡蓝条。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 编辑 ]
各位结构同仁,我的工程是18层框剪结构,类似于框筒那种。有人推荐使用梁筏基础。我的筏板建完模,柱冲切和墙冲切不显示。柱冲切显示noraft,这咋回事啊?
看下面两张图 分开与合并计算 结果是完全不同的 左边之所以要分开是因为那部分是抬高的 如何解决
地下室,覆土1.5米。边跨的板支座条件取简支的话,裂缝怎么控制呢?一般取简支的话不意味着允许板支座开裂了嘛,但是地下结构对裂缝又有要求这该怎么办。 我改成固接计算后,发现为了满足裂缝要求,支座配筋超大,甚至超过了按简支时的板底筋。。。
筏板或梁板基础有外包柔性防水时裂缝如何控制?如由强度控制裂缝会很大如由裂缝控制配筋会太多甲方要求经济指标月来越严另据很多资料参考基础底板中钢筋应力很小<50也就是说计算裂缝并不准确大伙讨论一下如何考虑裂缝问题?谢谢
:) 大家好,本人在做六层砌体结构时,由于所在地区土质不好,承载力低,故采用了筏板基础.1.在进行沉降计算时,发现土的压缩模量比较小,第一次输入地质资料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量为133mm.然后我又用手算了一下,取了几个点,用的是分层总和法,得出的数据在60,70左右,为什么电算和手算的结果会有这么大差距?2.我想考虑基础的刚度再进行电算一下,怎样根据完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基刚度值?3.大家讨论一下,进行筏板基础沉降计算时,大家都采用什么方法?是电算还是手算?电算采用的什么方法?:)
混凝土裂缝计算,根据欧洲规范 自己编写的公式
如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。
给力吧[ 本帖最后由 wanglei2001.9.4 于 2011-4-21 12:20 编辑 ]
混凝土灌注桩抗拔桩图集10SG813总说明6.6条裂缝计算时裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数考虑了基桩成桩工艺系数,而混凝土规范裂缝计算没有基桩成桩工艺系数,到底抗拔桩裂缝计算要不要考虑基桩成桩工艺系数,求高手赐教
一直以来梁支座配筋是否考虑裂缝问题一直困扰着我,刚接手几个异形柱项目,地基一类,在画图的时候我直接对照SATEW数据配筋,老大说要考虑裂缝控制。我个人感觉,住宅类框架和小跨度框架无需考虑裂缝问题,工业厂房等大跨度要考虑裂缝控制。。。考虑裂缝支座配筋放大很多,而且与强柱弱梁的基本概念不相符。敬请高手讨论回答
问题补充:筏板里面要设置马凳筋吗?布置规则是多少?根据下面的说明,筏板侧面纵筋、U形侧面构造钢筋是不是都不布置啊?侧面有封边构造的时候怎么布置?详细解释一下