采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体板墙的材料和构造
采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体时应符合下列要求:板墙的材料和构造应符合下列要求: (1)混凝土的强度等级不应低于C20,钢筋宜采用Ⅰ级或Ⅱ级钢; (2)板墙厚度宜为60~100mm; (3)板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用12,横向钢筋可采用6,间距宜为150~200mm; (4)板墙应与楼、屋盖可靠连接,可每隔1m设置穿过楼板与竖向筋等面积的短筋,其两端应分别锚入上下层的板墙内,且锚固长度不应小于40倍短筋直径; (5)板墙应与两端的原有墙体可靠连接,可沿墙体高度每隔0.7~1.0m设2根12的拉结钢筋,其一端锚入板墙内的长度不宜小于0.5m,另一端应锚固在端部的原有墙体内; (6)单面板墙宜采用直径为8mm,L形锚筋与原砌体墙连接;双面板墙宜采用直径为8mm的S形穿墙筋与原墙体连接;锚筋在砌体内的锚固深度不宜小于120mm;锚筋的间距宜为600mm,穿墙筋的间距宜为900mm,并宜呈梅花状布置; (7)板墙应有基
墙体、顶板构建现浇混泥土施工质量控制要点有哪些?
墙体、顶板构建现浇混泥土施工质量控制要点有哪些?墙体构件施工完成后做结构强度检测,混凝土强度回弹检测中,通常会发现混凝土碳化深度超出施工规范标准,顶板构件在施工完成后形成混凝土贯通裂缝和表面干裂。总结以前几个工程的施工经验,主要应从以下门。个方面进行控制。 一、施工材料方面 严格控制混凝土中外加剂和粉煤灰的掺量.选择级配较好且洁净的砂石料,尽量增加单方石子用量,把施工配合比调整准确。一般浇筑墙体时,由于钢筋密集,影响混凝土的浇筑,混凝土坍落度应控制在160-180mm;浇筑顶板时,混凝土坍落度应控制在140-160mm。施工过程中,勤检查混凝土的坍落度,发现不合格的混凝土及时退回搅拌站。 二、混凝土浇筑方面 1.在墙体混凝土浇筑之前,预先在墙体根部灌注一层减石子的同强度等级混凝土,厚度一般为7-10cm,并且应均匀分布。在浇筑混凝土时,严格控制混凝土的浇筑高度,分层浇筑,每层浇筑高度控制在50-70cm。旅捣过程中保证混凝土表面翻浆,出气泡,不再下沉为止。在浇筑下一层混凝土时,应在振捣棒上用细