【请问】变电站户外设备底部距围墙必须大于2.5米吗?
我手上有个110kV站的改造项目,由于现场情况与前期图纸不符合,避雷器距围墙水平距离只有1.5米,其支架高3.0米,围墙高2.5米, 现场反馈说这不能满足设备绝缘底部距地2.5米的要求。根据《3~110kV高压配电装置设计规范》5.1.1要求,电气设备外绝缘底部距地应大于2.5米,条文解释说是依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中计算在空气间隙上的放电电压值,以避雷器的保护水平为基础,依据计算分析结果确定的。 那这个2.5米是指对地面还是是指电气中的“地”,如果是电气中的“地”,那这个“地”不是包括了设备支架,地面,设备接地部分,围墙吗?那电气设备对地怎么可能满足这个2.5米的要求?极度困惑中,急盼高手,高高手们解惑,谢谢。
关于换热设备的使用与维护
一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
关于喷淋稳压设备的选择
各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑