关于游泳池做消防贮水池的问题
最近遇到一个工程需要600吨左右的消防水池,现在地下二层只能做到400吨的水池,在地下一层有一个可以贮水200多吨的游泳池。开这个帖子是想和大家讨论使用游泳池内的水的可能性。下面将我的几个不成熟的方案拿出来,烦请大家踊跃的各抒己见。 方案一:用管道将地下一层的游泳池的水连接到地下二层的消防水池内,该补水管道上装设电磁阀控制。即是地下二的消防水池水位下降到一定水位该阀自动打开给地下二层的消防水池补水,以满足3小时消防水量的要求。 关于方案一的顾虑有以下2点:1.补水管至少在DN250以上,不知是否有这么大的电池阀呢?2.游泳池的水在使用的时候肯定有放空清洗的时刻,这样是否可以认为是大于500吨的水池分隔清洗的情况呢?如果可以那地下二层的消防水池要放空清洗的话,那所有消防用水不是都无法用到了?关于这点我想将400多吨的水池再分两个。妥否? 方案二:将地下一二层的水连通,消防泵直接在连通管吸水。这个方案的顾虑是两个水池的最高水位不一样,地下二层的水位根本无法保证在溢流水位以下,所以基本被我否决了。 方案三:地下一和地下二都设置消防泵,地下二的消防用水用
讨论自然湖中做游泳池的池底做法
现在施工一处自然湖生态游泳池(户外露天),分深浅戏水区,局部深水区域水深1.8m.整个泳池面积900平米. 由于现在围堰施工,要在游泳池和自然湖水之间建拦水坝,可是问题是泳池底部淤沙含量太大,并且有从湖水的水不断渗到泳池的池底层上,没办法按原图纸设计施工(原土夯实,200厚碎毛石垫层,300厚红粘土层,120厚红砖席纹铺,面层散铺80-100直径卵石).水不断的往上冒,虽然有用泵抽水,但是水下有泉眼,水不断渗的问题,施工队提出质疑:红黏土层取消,该用混凝土钢筋网片,起到隔断池底往上泛土会污染水质环境. 不知下一步该怎么处理,有做过此自然湖戏水池做法的高手吗?请不吝赐教.